Medidor de nível por diferença de pressão ----- Problemas de nível

2018-01-30View Original

Thread Content

O medidor de nível a pressão diferencial (capilar), instalado em um tanque fechado, não apresentou problemas em termos de faixa de medição. No entanto, durante o funcionamento, houve vazamentos na flange inferior. Por isso, a flange foi apertada. Mas, após esse procedimento, percebeu-se que isso afetou muito o nível do líquido: originalmente, o nível era de 203 mm, mas após o aperto, passou para 256 mm. Pergunto: isso é normal? Se não estiver normal, como resolver o vazamento na flange? Obrigado! !
Reply #22018-01-30
Isso significa que o amortecedor ou a sujeira estão pressionando a membrana, certo?
Reply #32018-01-30
Faz sentido, porque o interior do tanque está muito sujo, há pós sólidos e óleo. Então, o que fazer? ? É preciso desmontá-lo novamente? ? Mas todos os equipamentos já estão funcionando
Reply #42018-01-30
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 30/1/2018, às 13:13. Trata-se de erros causados pela influência das tensões de instalação. A maneira correta de fazer isso é: primeiro, fixar bem o manômetro; em seguida, ligá-lo para pré-aquecimento; e por fim, realizar o ajuste de zero. . . Alguns garotos e crianças pequenas, eles soltam a flange para deixar o diafragma vazio, fazem um ajuste de zeroificação, e depois apertam os parafusos para fixá-lo – isso é uma completa bobagem. É preciso corrigir os erros. Caso contrário, para faixas de medição baixas, o erro relativo causado pela tensão certamente será muito grande. .
Reply #52018-01-30
Há vazamento; portanto, a pressão no lado de pressão positiva está baixa. Após a fixação, o nível do líquido certamente aumentará. Há algum outro nível de líquido no local para referência?
Reply #62018-01-30
Há vazamento na flange, ou seja, está vazando e ficando úmido, certo? Não será que a água vai continuar a correr sem parar, certo? . Se for realmente assim, eu acho que os parafusos de aperto não vão alterar: primeiro, a pressão dentro do tanque; segundo, a posição da junta de vedação. Terceiro, além da tensão de aperto que causa uma pequena deformação na membrana, o que acaba fazendo com que a pressão do óleo de silício atrás da membrana mude! Cérebro de porco do seu irmão… Ele não consegue pensar em nenhum número que seja igual a quatro.
Reply #72018-01-30
Se não se importar com o trabalho, faça a limpeza regularmente. Se preferir algo mais fácil e deseja precisão e confiabilidade nas medições, recomenda-se escolher outro tipo de medidor de nível.
Reply #82018-01-30
A bucha está encostando na membrana; os produtos de alguma fábrica têm esse defeito, o que nos faz ter que trocar as buchas com frequência.
Reply #92018-01-30
Se vocês acham que 203 mm é um valor adequado antes de apertar os parafusos, então 256 – 203 = 53 mm. Basta subtrair esses 53 mm para chegar ao valor correto. . . Não se preocupe com o motivo. Quem sabe qual é o motivo, afinal? Podem-se inventar 1000 motivos diferentes, mas você não vai verificar nenhum deles, certo? Você certamente não iria criar um experimento para recriar os sintomas, certo? . Basta corrigir o erro. A verdadeira razão não serve para nada para você, e também não serve para nada para nós. O macaco riu {:2_36:}
Reply #102018-01-30
O importante é que essa quantidade de migração sempre muda, não se sabe quanto exatamente, são números aleatórios. Portanto, nessa situação, não é necessário usar um medidor de nível a pressão.
Reply #112018-01-31
Durante o aperto dos parafusos, a membrana foi pressionada, o que é normal. Portanto, não há necessidade de calcular a quantidade de deslocamento, pois isso não tem nenhum significado prático. Afinal, o óleo de silício utilizado no transmissor é diferente, e sua densidade também é diferente; A causa dos cálculos errados é, na maioria das vezes, o fato de que não se verifica corretamente a faixa de medição. A maneira mais simples de resolver isso é verificar essa faixa de medição, garantir que tudo esteja bem fixado – parafusos das flanges, etc. – e, no caso de um tanque vazio, definir o ponto zero. Dessa forma, não haverá mais problemas
Reply #122018-01-31
As flanges duplas também medem com base no princípio de diferença de pressão; se houver vazamento de pressão positiva na flange inferior, isso certamente não funcionará
Reply #132018-01-31
Em relação à altura do nível do líquido, um volume de vazamento pequeno o suficiente não afeta a medição do nível
Reply #142018-01-31
Vim apenas para ajudar um pouco. No caso das flanges duplas usadas para controlar o nível do líquido, se o meio contiver pó ou impurezas sólidas, essas substâncias se acumularão no ponto de vazamento e se fixarão nas proximidades da membrana. Quando você aperta as flanges, essas substâncias ficam presas entre as flanges do equipamento e a membrana. Se a quantidade de impurezas for ligeiramente maior que o espaço disponível, ao apertar os parafusos, a membrana será pressionada sobre essas impurezas. Isso gera uma pequena força, de aproximadamente 0,52 kPa – uma força muito pequena. Para consertar este relógio, é necessário removê-lo, desmontar a flange inferior para limpá-la e, em seguida, reinstalá-lo, prestando atenção ao alinhamento. Para prevenir essa situação, existem os seguintes métodos. 1. Durante a instalação, é melhor escolher buchas com anel externo, pois isso facilita o alinhamento. Assim, assim que os parafusos são fixados, a bucha fica no lugar certo, sem necessidade de ajustes adicionais, e também evita que a membrana seja pressionada.
2. Se o meio em questão estiver sujo, contendo resíduos sólidos, é essencial realizar o alinhamento corretamente durante a primeira instalação. Evite desmontar e montar repetidamente o equipamento.
3. Se o meio for propenso à condensação, pode-se usar isolamento térmico ou aquecimento na flange, para reduzir a formação de cristais. Escolher óleo de silício resistente a altas temperaturas com duas flanges. 4. Em vez de usar duas flanges, pode-se utilizar um transmissor de diferença de pressão + tubo de transmissão de pressão + líquido isolante ou outro método como o uso de boias
Reply #152018-01-31
Parece que muitas empresas fabricam superfícies de vedação em forma de membrana um pouco menores do que as buchas. Geralmente, a prática é encomendar buchas com diâmetro interno um pouco maior.
Reply #162018-01-31
Resposta unificada: obrigado a todos. Pode-se ver que a HaiChuan ainda possui muitos talentos. Antes, eu não passava muito tempo no local, por isso não tinha muito conhecimento sobre os equipamentos utilizados lá. Obrigado a todos
Reply #172018-01-31
Sim, se houver um nível de líquido de referência, basta fazer a migração diretamente e observar por um tempo; desde que consiga alinhar com ele, está tudo bem. Se o erro for causado pela sujeira, então é preciso limpá-lo regularmente, soprá-lo ou removê-lo para limpeza.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.