Como conectar o tronco principal de aterramento?

2018-01-30View Original

Thread Content

Nos padrões de aterramento de instrumentos, a rede principal de aterramento conecta-se à rede de aterramento elétrico. Durante a execução da obra, como é que o painel de aterramento geral entre os gabinetes dos instrumentos se conecta à rede de aterramento elétrico? E os eletrodos de aterramento de proteção dos equipamentos no local, como são conectados à rede de aterramento elétrico?
Reply #22018-01-30
Use um fio plano elétrico; depois de fazer furos nele, use terminais para conexão, fixando-os com parafusos
Reply #32018-01-30
Basta conectar esse fio chato à terra, ou é preciso conectá-lo à subestação elétrica?
Reply #42018-01-31
O condutor principal de aterramento é uma chapa de ferro galvanizada, que é então conectada às chapas de aterramento externas (por meio de furos e parafusos). A conexão é feita de forma triangular, o que a torna mais resistente. É melhor que esse fio plano do lado de fora não seja conectado diretamente ao fio de aterramento contra raios da sala dos armários, mas sim que ele seja trazido de outro local. Embora, no final, toda a rede de aterramento da fábrica utilize conexão de potencial igual.
Reply #52018-01-31
Esse desenho significa que, após todos os ramais do instrumento serem conectados à terra, eles são ligados à placa de conexão elétrica da terra. A sala dos painéis de instrumentos geralmente fica junto à sala dos painéis elétricos; o barramento de aterramento elétrico certamente está indicado nos desenhos. Além disso, os edifícios com vários andares têm placas de aterramento reservadas. Basta soldar um ponto de terra e conectar o cabo para que funcione.
Reply #62018-01-31
Há uma diferença entre a proteção de aterramento em formato circular na sala elétrica e a rede de aterramento da fábrica. Esse método de conexão, na verdade, compartilha o aterramento com as correntes altas, o que não é permitido.
Reply #72018-01-31
Você tem certeza de que um é suficiente? Geralmente, são usadas duas.
Reply #82018-02-01
Dentro do ambiente, deve haver uma caixa de conexão equipotencial, e a resistência de aterramento não pode ser maior que 4 ohms

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.