Como conectar o PT100 de três fios?
Reply #22018-01-30
Hart configura um sistema de 3 fios. Há uma foto acima. Você também pode mesclar os fios A para torná-lo um sistema de 4 fios.
Reply #32018-01-31
Você poderia me dizer se 3W pode ser usado como terminal comum do sistema de três fios PT100? Qual é o uso específico de 3W? Muito obrigado.
Reply #42018-01-31
Geralmente, há instruções de fiação no transformador de temperatura, como conectar a fiação e qual terminal conectar.
Reply #52018-01-31
O PT100 precisa ser conectado a um módulo Rosemount?
Reply #62018-01-31
Também estão disponíveis outros módulos de mudança de temperatura, que convertem sinais de resistência em sinais de corrente.
Reply #72018-02-01
Você deve ser capaz de ler imagens e definir a faixa de medição para a mudança de temperatura da Rosemount.
Reply #82018-02-02
Se houver um diagrama no módulo, basta seguir o diagrama para conectá-lo. O padrão de fábrica é o sistema de quatro fios. Você pode olhar a placa de identificação e diz X-Wire. O número de Se você realmente não consegue entender a imagem, forneça o número do modelo e eu o ajudarei.
Reply #92018-02-02
Deixe as fotos falarem! Você tem que aprender a ler imagens
Reply #102018-02-03
Observe o diagrama e faça a fiação. Se você não consegue entender o diagrama, então você precisa aprender.* Sim, isso é o mais básico. Se você não consegue entender, significa que você é novo em instrumentos e não está interessado em seu trabalho. Geralmente, há um diagrama de fiação sobre a mudança de temperatura, incluindo a resistência e o método de conexão galvânica de sistemas de dois, três e quatro fios.
Reply #112018-02-03
A foto tirada não está clara. Por exemplo, se os três fios são ABC, três fios e BC estão em curto-circuito usando um multímetro, o fio A deve estar em uma extremidade do resistor térmico e BC está na mesma extremidade do resistor, caso contrário não funcionará. Os terminais também são correspondentes.
Reply #122018-02-03
+Conecte a 24 V positivo, - a 24 V negativo; Método de conexão de três fios 1: Conecte o fio de cor única do resistor térmico ; 3 e 4 são conectados aos outros dois fios da mesma cor do resistor térmico, sem ordem. Se desejar conectar a um sistema de 4 fios, conecte os terminais 1 e 2 juntos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.