Sobre o fio flexível, é preciso usar um conector

2018-01-31View Original

Thread Content

Peço ajuda aos especialistas: existe alguma norma que estabeleça requisitos obrigatórios? Qual é o número dessa norma?
Reply #22018-02-01
Ao usar cabos de sinal multi-fios (os chamados cabos flexíveis), é necessário usar terminais de conexão. Se não for usado um nariz de fio, não é fácil pressionar os fios nos terminais de conexão, o que pode causar mau contato.
Reply #32018-02-01
Não há regras rígidas, mas o uso de um “nariz de fio” dá melhores resultados, segundo a experiência
Reply #42018-02-01
No documento “SH 3521-2013 – Normas Técnicas para a Construção de Instalações de Instrumentação na Indústria Petrolífera e Química”, o item 8.9.5 estipula que os fios múltiplos presentes em painéis, gabinetes e caixas devem ser conectados aos terminais de conexão por meio de bornes de conexão, sem a presença de conexões intermediárias.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.