É correto calcular os termopares dessa maneira?

2018-02-03View Original

Thread Content

A temperatura do ambiente de campo é de 10 graus, enquanto na sala de controle é de 20 graus. A tensão medida no campo é de 4,3 mV. Então, a temperatura de compensação deve ser calculada com base na temperatura da sala de controle? Resultado final de 124 graus?
Reply #22018-02-03
Você precisa verificar qual é o valor de calibração do termopar. Se você usar um fio de compensação, então não é preciso se preocupar com isso
Reply #32018-02-03
Em termos de princípio, com o uso de um fio de compensação, a extremidade fria do termopar é transferida do local onde se encontra para a extremidade do fio de compensação. Assim, o resultado da medição é a temperatura correspondente ao valor em mV, mais a temperatura da extremidade fria. Os sistemas DCS atuais realizam compensação automática.
Reply #42018-02-03
Quero dizer que, durante a inspeção no local, após medir a tensão no local com um multímetro, ao fazer os cálculos, deve-se considerar a temperatura da sala de controle ou a temperatura do ambiente onde se encontra o equipamento?
Reply #52018-02-03
O importante é saber onde fica a extremidade do fio de compensação (ou o dispositivo de compensação); assim, é possível controlar a temperatura na sala de controle.
Reply #62018-02-03
No local, toda a estrutura foi projetada e construída corretamente
Reply #72018-02-03
Por que a pessoa à frente disse para controlar a temperatura da sala de controle?
Reply #82018-02-03
É a temperatura da sala de controle ou a temperatura do ambiente externo?
Reply #92018-02-04
O valor de temperatura correspondente ao valor de mV medido na extremidade do fio de compensação + a temperatura ambiente no local da extremidade. Estava ocupado com outras coisas e não percebi que você estava medindo os valores em milivolts no local. Desculpe!
Reply #102018-02-04
Valor em mV medido na extremidade do fio de compensação + temperatura ambiente no local onde se encontra a extremidade. Estava ocupado com outras coisas e não percebi que era o valor de mV medido no local. Desculpe! As respostas no celular precisam de revisão; responda de novo pelo computador.
Reply #112018-02-04
Para ser mais preciso, deve-se considerar a temperatura correspondente ao valor de mV medido na extremidade do fio de compensação, mais a temperatura ambiente no local onde se encontra essa extremidade. Se se ignorarem as pequenas diferenças nas características dos fios de compensação e dos termopares, pode-se usar diretamente a temperatura correspondente ao valor de mV medido no local, mais a temperatura do ambiente na extremidade do termopar. Os comentários feitos após as 24h de ontem ainda não foram exibidos; estou respondendo novamente. Ontem, não percebi que você estava se referindo aos valores de mV medidos no local; isso causou algum incômodo para você. Desculpe!
Reply #122018-02-04
Nessa quantidade, adicione a temperatura do ambiente. Você tem 4,3 MV no local, a temperatura do ambiente é de 10 graus, e a temperatura na sala de controle é de 20 graus. Mas em todos os lugares, o valor em milivolts é 4,3 MV. Se não acredita, meça você mesmo.
Reply #132018-02-04
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 4/2/2018, às 12:21. 1. Para calcular a temperatura do termopar, o método correto é o seguinte: a) Calcule Y = (tensão medida no termopar, que é de 4,3 mV, mais o valor em mV correspondente a uma temperatura ambiente de 10 graus). b) Use o valor de Y para consultar a tabela e assim obter a temperatura do termopar. 2. Além disso, medir o valor em mV com precisão de apenas 0,1 mV é insuficiente. Pelo menos, deve-se conseguir medir com precisão de 0,01 mV. . . . . . 3、{:2_37:} Sem precisão, o macaco ficou muito surpreso. . . . . . . .
Reply #142018-02-05
Este tópico foi editado pela última vez por budaoweng123 em 5/2/2018, às 08:44. Deve ser 114,55 graus Celsius

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.