A temperatura do ambiente de campo é de 10 graus, enquanto na sala de controle é de 20 graus. A tensão medida no campo é de 4,3 mV. Então, a temperatura de compensação deve ser calculada com base na temperatura da sala de controle? Resultado final de 124 graus?
Você precisa verificar qual é o valor de calibração do termopar. Se você usar um fio de compensação, então não é preciso se preocupar com isso
Em termos de princípio, com o uso de um fio de compensação, a extremidade fria do termopar é transferida do local onde se encontra para a extremidade do fio de compensação. Assim, o resultado da medição é a temperatura correspondente ao valor em mV, mais a temperatura da extremidade fria. Os sistemas DCS atuais realizam compensação automática.
Quero dizer que, durante a inspeção no local, após medir a tensão no local com um multímetro, ao fazer os cálculos, deve-se considerar a temperatura da sala de controle ou a temperatura do ambiente onde se encontra o equipamento?
O importante é saber onde fica a extremidade do fio de compensação (ou o dispositivo de compensação); assim, é possível controlar a temperatura na sala de controle.
No local, toda a estrutura foi projetada e construída corretamente
Por que a pessoa à frente disse para controlar a temperatura da sala de controle?
É a temperatura da sala de controle ou a temperatura do ambiente externo?
O valor de temperatura correspondente ao valor de mV medido na extremidade do fio de compensação + a temperatura ambiente no local da extremidade. Estava ocupado com outras coisas e não percebi que você estava medindo os valores em milivolts no local. Desculpe!
Valor em mV medido na extremidade do fio de compensação + temperatura ambiente no local onde se encontra a extremidade. Estava ocupado com outras coisas e não percebi que era o valor de mV medido no local. Desculpe! As respostas no celular precisam de revisão; responda de novo pelo computador.
Para ser mais preciso, deve-se considerar a temperatura correspondente ao valor de mV medido na extremidade do fio de compensação, mais a temperatura ambiente no local onde se encontra essa extremidade. Se se ignorarem as pequenas diferenças nas características dos fios de compensação e dos termopares, pode-se usar diretamente a temperatura correspondente ao valor de mV medido no local, mais a temperatura do ambiente na extremidade do termopar. Os comentários feitos após as 24h de ontem ainda não foram exibidos; estou respondendo novamente. Ontem, não percebi que você estava se referindo aos valores de mV medidos no local; isso causou algum incômodo para você. Desculpe!
Nessa quantidade, adicione a temperatura do ambiente. Você tem 4,3 MV no local, a temperatura do ambiente é de 10 graus, e a temperatura na sala de controle é de 20 graus. Mas em todos os lugares, o valor em milivolts é 4,3 MV. Se não acredita, meça você mesmo.
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 4/2/2018, às 12:21. 1. Para calcular a temperatura do termopar, o método correto é o seguinte: a) Calcule Y = (tensão medida no termopar, que é de 4,3 mV, mais o valor em mV correspondente a uma temperatura ambiente de 10 graus). b) Use o valor de Y para consultar a tabela e assim obter a temperatura do termopar. 2. Além disso, medir o valor em mV com precisão de apenas 0,1 mV é insuficiente. Pelo menos, deve-se conseguir medir com precisão de 0,01 mV. . . . . . 3、{:2_37:} Sem precisão, o macaco ficou muito surpreso. . . . . . . .
Este tópico foi editado pela última vez por budaoweng123 em 5/2/2018, às 08:44. Deve ser 114,55 graus Celsius