Problemas com os transmissores de diferença de pressão eja

2018-02-03View Original

Thread Content

Problema de calibração do transmissor de diferença de pressão EJA. Na nossa empresa, ao tentar calibrar o transmissor de diferença de pressão EJA utilizado na torre de elevação por meio de ar, fechamos as válvulas esféricas do lado de pressão positiva e negativa para permitir que o ar ambiente entrasse no sistema. Em seguida, verificamos que a faixa de medição do transmissor era de -14 a 0 kPa. Depois, ajustamos essa faixa para 0 a 14 kPa. Após a calibração, voltamos à faixa original de medição. No entanto, o sistema continuou apresentando erros. Quando abrimos as válvulas manuais, a faixa de medição ficou no valor máximo, o que também causou erros. Só quando voltamos à faixa 0 a 14 kPa é que o sistema funcionou normalmente. Como é que se calcula o limite inferior da faixa de medição em -14? Não deveria ser sempre 0 a 14? É realmente frustrante
Reply #22018-02-03
Aparentemente, -14-0 kPa correspondia a 4-20 MA; agora, 0-14 kPa corresponde a 4-20 MA. Não houve mudança para valores negativos.
Reply #32018-02-03
Talvez o transmissor esteja instalado de forma invertida, ou há líquido no tubo de pressão negativa; o instrumento precisa ser deslocado para o valor negativo
Reply #42018-02-03
Qual é a pressão dentro da torre? Medir pressão diferencial? Qual é o valor real dos parâmetros medidos dentro da torre durante a reinstalação?
Reply #52018-02-04
Qual é melhor: manômetro ou pressômetro?
Reply #62018-02-04
A pressão positiva e negativa estão invertidas? Ou o tubo de pressão negativa não está cheio de óleo. Senão, como seria possível obter uma faixa de medição de -14KPa a 0?
Reply #72018-02-05
Como verificar se a faixa original do transmissor é -14-0 kPa? O manipulador foi visto também durante a verificação de pressão? Na minha opinião, esse transmissor deve ser utilizado para medir o nível do óleo no tubo de pressão negativa. A faixa de medição original do transmissor é de 0-14 kPa. Como o tubo de pressão negativa está cheio de óleo, ocorre um deslocamento negativo de 14 kPa em relação ao ponto zero; por isso, a faixa de medição fica entre -14 e 0 kPa. E essa operação pode ter causado vazamento do óleo no tubo de pressão negativa, que não foi reabastecido adequadamente. Isso fez com que a escala do transmissor fosse ajustada forçadamente para -14-0 kPa, o que resultou em uma leitura incorreta pelo transmissor.
Reply #82018-02-06
O manômetro da coluna de stripping deve ser zerado diretamente, sem que haja fluxo de gás dentro da coluna, sem a necessidade de realizar quaisquer outras operações. Lembre-se de não tentar operar o conjunto de três válvulas, para evitar a perda do líquido de metanol no lado de pressão negativa.
Reply #92018-02-06
Não tente zerar o dispositivo durante a operação, pois você não sabe qual é a diferença de pressão exata, nem qual é a diferença de pressão entre os lados de pressão positiva e negativa. Espere com calma até o veículo parar e, somente então, faça a calibração quando a diferença de pressão na torre for 0.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.