No caso do medidor de nível por diferença de pressão com duas flanges e tubo capilar, quando é necessário zerar o dispositivo, basta afrouxar as flanges superior e inferior para que o ar entre em contato com o interior do medidor, e assim ele pode ser zerado? Se o limite inferior de medição definido nos parâmetros for um valor negativo, é necessário zerá-lo, transformando-o em 0? ? ?
É um medidor de nível por diferença de pressão com duas flanges e um capilar; já houve deslocamento negativo, o que faz com que ele não funcione corretamente. É necessário zerá-lo novamente. Será preciso remover completamente as flanges superior e inferior, colocá-las em uma posição horizontal para fazer o zero, e só então reinstalá-las? É possível afrouxar as flanges superior e inferior para zerar o dispositivo após a liberação da atmosfera? Se for assim, como se faz essa calibração? Basta simplesmente zerá-lo, não é? É necessário mover o ponto zero para zero, e depois fazer a calibração?
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 13/02/2018, às 15:34. Irmãozinho, depois da migração, os medidores voltaram a dar valores imprecisos. Então, é preciso fazer a migração de novo… A faixa de medição não muda nunca.
Irmãozinho, se não houver problema, peça ajuda ao mestre para aprender na hora, haha
Feche as válvulas de cima e de baixo, abra a válvula de alívio e ajuste o ponto zero
O medidor de nível por diferença de pressão com duas flanges e capilar já sofreu deslocamento negativo; por isso, não é preciso mais, e é necessário redefinir o zero. Uma fechamento da válvula antes das flanges superior e inferior, afrouxamento dos parafusos das flanges e ajuste para zero após conexão com a atmosfera. Verifique qual é a diferença de pressão estática; essa pressão representa o valor de migração negativo. Nos dados do instrumento, deve haver uma faixa de medição indicada. A migração negativa corresponde ao limite inferior, enquanto a faixa de medição menos o valor de migração corresponde ao limite superior. Basta inserir esses valores no instrumento para fazer os ajustes necessários.
Se for necessário calibrar o instrumento, como, por exemplo, a precisão do próprio instrumento, é preciso desmontá-lo para realização de testes e zeroização. Se a falha for resolvida no local, não é necessário desmontar o equipamento; basta liberar a pressão para o ambiente externo. Em seguida, verifique se a pressão indicada corresponde ao valor definido. Se não corresponder, será preciso redefinir o valor.
Feche as válvulas de abertura e fechamento, desconecte a conexão com o ar atmosférico. A pressão indicada no medidor deve ser 0%, que corresponde ao limite inferior da escala. O limite superior é obtido somando esse valor ao limite inferior.
Irmão, o chamado ponto zero de calibração – será que 0 KPA se refere realmente ao ponto zero, ou será que o limite inferior de medição é o ponto zero?
1. Ajuste do ponto zero antes da instalação com duas flanges. (De acordo com a densidade do meio de transmissão projetado) 2. O seu é um medidor de campo; claro, a calibração no local é a mais precisa. {Abrir para cima e para baixo em relação à atmosfera; basta ajustar o ponto zero. De que adianta calcular algum valor de migração? Não é necessário calculá-lo. Se for preciso, o valor deve ser mais ou menos o mesmo.} 3. Se ainda não estiver correto, pergunte à equipe responsável pelo processo (ou à Zhonghua) qual é a densidade real do meio utilizado. Faça os cálculos necessários e adicione o valor adequado ao intervalo de medição.
A posição 0 do nível de líquido, o ponto de partida do medidor de nível.
Mude o limite inferior para 0 e, em seguida, faça a zeroagem. Depois de ajustar, volte a mudá-lo.
Verificação realizada por conta própria: 1. Notificar a equipe responsável pelo processo para que o nível do líquido seja reduzido e o sistema seja esvaziado, de modo que a membrana fique sob pressão atmosférica padrão. 2. De acordo com a fórmula P=ρ*g*h, onde ρ é a densidade do meio a ser medido, g é a aceleração da gravidade e h é a altura do recipiente, a faixa de medição é de 0 a P. 3. Conecte o operador manual 475 → Hart → Online. Nesse momento, o operador manual será automaticamente redirecionado para a página que exibe os limites superior e inferior. 4. Ler o valor atual da pressão P. Então, a faixa de medição é P quando –(P + P_dado) < 5. Ao entrar no modo HART, o URV é alterado para P + P_dado, e o LRV é alterado para P_dado. Nesse caso, o display exibe 0. 6. Notifique a equipe de processo para que o nívelímetro seja colocado em uso.
A chamada migração consiste em modificar os limites inferior e superior. Quando nem a membrana sob pressão positiva nem a sob pressão negativa estão sob carga (quando a válvula de base é fechada e o sistema é esvaziado), o valor de pressão atual lido pelo operador manual corresponde ao limite inferior da escala. O limite superior da escala é, então, o limite inferior somado ao valor calculado para a escala. Portanto, o ponto de referência zero requer a alteração dos limites superior e inferior (a migração também modifica os limites superior e inferior)
Não é tão complicado: basta calcular o intervalo adequado, aplicá-lo, fazer a transferência do intervalo e, em seguida, apertar os parafusos. Assim, já está pronto para uso
Acho que se pode dividir em dois casos: 1. Uso no local: Muitos usuários já explicaram que se trata de pendurar as duas membranas acima e abaixo da válvula de pressão positiva e negativa, de modo que ambas fiquem sob a pressão atmosférica. Em seguida, utiliza-se um dispositivo manual para medir a diferença de pressão (se for um valor negativo, é preciso adicionar o sinal “–”). Esse valor é definido como o limite inferior do instrumento. Depois, esse mesmo valor (se for negativo, com o sinal “–”) é usado para determinar o limite superior do instrumento. Uma vez instalado, o instrumento pode ser utilizado imediatamente; 2. Calibração do ponto zero do instrumento: Isso é utilizado para verificar o funcionamento do instrumento sob pressão. Nesse caso, é necessário definir a escala do instrumento para 0 – valor de medição. Em seguida, as duas membranas de medição devem ser colocadas no mesmo nível. Se o valor de diferença de pressão indicado pelo instrumento não for 0, é preciso calibrá-lo para 0 antes de realizar a verificação sob pressão.
Também é preciso prestar atenção aos polos positivo e negativo; não os instale de forma invertida
Não faça o zeroamento. Depois de apontar para o vazio, esse valor já será zero. Basta calcular a faixa de medição e inseri-la. Se você fizer o zeroamento, basta ajustar o valor para um valor positivo
Depois de ver as respostas do sexto andar, muitas dúvidas foram esclarecidas
Este é um passo de verificação que eu mesmo criei, utilizando um controlador manual 475. Espero que seja útil para você :) 1. Remova o medidor de nível e esvazie-o, de modo que a membrana fique sob pressão atmosférica padrão. 2. De acordo com a fórmula P=ρ*g*h, onde ρ é a densidade do meio a ser medido, g é a aceleração da gravidade e h é a altura do recipiente, a faixa de medição é de 0 a P. 3. Conecte o operador manual 475 → Hart → Online. Nesse momento, o operador manual será automaticamente redirecionado para a página que exibe os limites superior e inferior. 4. Leia o valor atual da pressão, P1. Então, a faixa de medição será de P1 até (P + P1). 5. Ao entrar no modo HART, o limite superior URV é ajustado para P + P1, e o limite inferior LRV é ajustado para P1. Nesse caso, o display exibirá 0. 6. Notifique a equipe de processo para que o nívelímetro seja colocado em uso.