Thread Content
O outro lado pediu o arquivo de configuração do DCS; como eu realmente não entendia, enviei a lógica de operação em formato de texto, por exemplo: se PT2010A for maior que 0,35 Mpa, é preciso reduzir a frequência de P2021 até que PT2010A atinja 0,35 Mpa. Eles responderam que ainda precisavam do diagrama de interligação de controle do DCS. . Um software DCS profissional não faz isso. Ao se ver uma tabela como esta, será que ela representa uma forma de diagrama lógico em cadeia do DCS?
Isso significa que eles entendem mais do que você. Eles precisam dos arquivos originais (os arquivos do projeto em seu estado inicial), pois isso é muito importante para a manutenção posterior, além de servir como uma espécie de tabela de causalidades.
Isso requer conhecimentos bastante especializados; geralmente, os operários de produção não entendem isso
Não está claro se você é o fornecedor responsável pelo design completo, ou se é um estúdio de design. . . O outro lado é o fabricante DCS ou o proprietário? Diferentes objetos precisam de informações diferentes.
O diagrama do autor é o diagrama lógico, que também é usado para configuração. Estou verificando agora o que foi elaborado pelo escritório de projetos, e percebi que ainda há conflitos com as exigências técnicas. Na minha opinião, a lógica de controle serve apenas para indicar os objetivos que o processo deve alcançar. A arquitetura de configuração é, na verdade, o elemento fundamental pelo qual os instrumentos conseguem atender às necessidades do processo, por meio de decisões lógicas. Portanto, o fornecedor não consegue necessariamente desenvolver um sistema perfeito com base apenas nas descrições textuais fornecidas, a menos que esteja muito familiarizado com o seu processo.
É como um diagrama lógico em cadeia, mas a relação de causa e efeito não parece muito clara……
O proprietário do projeto deve ser a parte B, certo? Se for um escritório de projetos, esses arquivos utilizados para a configuração do DCS, bem como os diagramas lógicos de intertravamento e as tabelas de causalidade, são mencionados durante as negociações relativas ao escopo do projeto. O escritório de projetos elabora esses materiais com base nas informações fornecidas pelo fornecedor do processo ou pelo detentor das patentes. No entanto, alguns materiais relacionados aos equipamentos completos precisam ser fornecidos pela parte B ao proprietário do projeto. Após a revisão por parte do proprietário, é possível prosseguir com o projeto de detalhamento ou enviar diretamente as informações para que o fabricante do DCS faça a configuração. Isso depende do escopo inicial do projeto e do nível de responsabilidade do escritório de projetos; Se o proprietário for a Parte B, então forneça as informações conforme estipulado no acordo técnico. Afinal, vocês são os fabricantes dos equipamentos e entendem melhor a lógica e as formas de proteção desses dispositivos. Se você não fornecer essas informações ao proprietário, será difícil para ele continuar com os trabalhos e a implementação do projeto.
Lógica de intertravamento dos instrumentos básicos: quando o nível do líquido está alto, a válvula é fechada. Além disso, existe o LV2109, que é um interruptor manual para a válvula. A lógica de intertravamento de reinitialização tem prioridade
O que eles querem é o código-fonte do DCS; só dar o diagrama lógico não é suficiente~
É um diagrama de lógica de intertravamento; as condições de intertravamento não foram encontradas. A avaliação foi concluída.