Thread Content
Qual pode ser a razão pela qual o sinal de fechamento da válvula elétrica envolvida no sistema de intertravamento é gerado, quando na verdade ela não está fechada, acionando assim o sistema de intertravamento?
Parece que você está falando de um palíndromo. Sugiro que envie uma captura de tela da lógica para esclarecer
Há folgas nos componentes móveis, a posição do interruptor de limite muda, e há problemas no próprio interruptor. Variação da curso da válvula
A linha de sinal de feedback também pode ter algum problema. Sua placa DI é do tipo com contatos secos?
O proprietário precisa explicar a lógica em detalhes primeiro. Primeiro, defina quais são as condições para a interconexão, e depois, quem são os elementos que desencadeiam essa interconexão. Geralmente, as válvulas são o objeto de acionamento; raramente, o sinal de posição da válvula serve como condição de acionamento. Há um sinal de feedback da posição da válvula, que também serve para confirmar se os dispositivos de intertravamento estão funcionando corretamente. Precisamos esclarecer melhor quais são as condições
O autor forneceu poucas informações; existem muitas possibilidades, mas provavelmente isso não será de grande ajuda para você. Recomenda-se descrever em detalhes o fenômeno, bem como as válvulas e sistemas de controle presentes no local.
Parece difícil de entender; não consigo perceber o que o autor quer dizer.