O localizador da válvula de regulação congelou. Qual é a causa?

2018-02-05View Original

Thread Content

O localizador da válvula de regulação congelou. Qual é a causa?
Reply #22018-02-06
O localizador também pode congelar? Deve haver água na fonte de ar. Verifique se há água no redutor de pressão de ar. Se houver água no ar fornecido pelos equipamentos, o problema não está apenas no localizador; é preciso verificar toda a instalação e tratar o problema na sua origem, ou seja, verificar o compressor de ar.
Reply #32018-02-06
Confirmar se foi danificado pelo congelamento? Verifique se há água ou vapor entrando no localizador Ou verifique se a fonte de gás para os instrumentos está em boas condições
Reply #42018-02-06
Danificado pelo frio? ? ? Com certeza há água. Os componentes eletrônicos geralmente não se danificam com o frio, exceto em temperaturas abaixo de quarenta graus negativos……
Reply #52018-02-06
1. Fonte de ar com água; 2. Há vazamentos nos tubos ou equipamentos, que chegam até o localizador de válvulas ; 3. Os operadores da linha de produção não têm o cuidado necessário para evitar que água ou vapor cheguem até lá ;
Reply #62018-02-06
Localizador inteligente ou localizador mecânico? Acho que a maior possibilidade é haver água na fonte de gás
Reply #72018-02-07
Há uma grande possibilidade de a fonte de gás conter água, especialmente em empresas que não controlam o ponto de orvalho do gás utilizado nos equipamentos. Recomenda-se, sob a premissa de exclusão de causas externas de entrada de água, focar na gás utilizada pelo instrumento e verificar o ponto de orvalho desse gás. O ponto de orvalho da pressão de operação do sistema de fornecimento de gás (em modo online) deve ser pelo menos 10°C mais baixo do que a temperatura mínima extrema anual (sazonal) registrada na região, tanto no ambiente de trabalho quanto em registros históricos. Padrão de referência
Reply #82018-02-07
O resultado da avaliação de todos foi muito consistente: há água na fonte de gás; procurar o problema na fonte de gás é a solução certa.
Reply #92018-02-07
O bebê tem medo do frio! ! ! ! Não pense que os equipamentos elétricos não se importam com o frio. Em temperaturas muito baixas, a umidade no ar dentro dos equipamentos se condensa e se acumula nas placas de circuito, causando curtos-circuitos e danificando os equipamentos. Isso acontece especialmente em locais onde a umidade do ar é alta.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.