Thread Content
O localizador da válvula de regulação congelou. Qual é a causa?
O localizador também pode congelar? Deve haver água na fonte de ar. Verifique se há água no redutor de pressão de ar. Se houver água no ar fornecido pelos equipamentos, o problema não está apenas no localizador; é preciso verificar toda a instalação e tratar o problema na sua origem, ou seja, verificar o compressor de ar.
Confirmar se foi danificado pelo congelamento? Verifique se há água ou vapor entrando no localizador Ou verifique se a fonte de gás para os instrumentos está em boas condições
Danificado pelo frio? ? ? Com certeza há água. Os componentes eletrônicos geralmente não se danificam com o frio, exceto em temperaturas abaixo de quarenta graus negativos……
1. Fonte de ar com água; 2. Há vazamentos nos tubos ou equipamentos, que chegam até o localizador de válvulas ; 3. Os operadores da linha de produção não têm o cuidado necessário para evitar que água ou vapor cheguem até lá ;
Localizador inteligente ou localizador mecânico? Acho que a maior possibilidade é haver água na fonte de gás
Há uma grande possibilidade de a fonte de gás conter água, especialmente em empresas que não controlam o ponto de orvalho do gás utilizado nos equipamentos. Recomenda-se, sob a premissa de exclusão de causas externas de entrada de água, focar na gás utilizada pelo instrumento e verificar o ponto de orvalho desse gás. O ponto de orvalho da pressão de operação do sistema de fornecimento de gás (em modo online) deve ser pelo menos 10°C mais baixo do que a temperatura mínima extrema anual (sazonal) registrada na região, tanto no ambiente de trabalho quanto em registros históricos. Padrão de referência
O resultado da avaliação de todos foi muito consistente: há água na fonte de gás; procurar o problema na fonte de gás é a solução certa.
O bebê tem medo do frio! ! ! ! Não pense que os equipamentos elétricos não se importam com o frio. Em temperaturas muito baixas, a umidade no ar dentro dos equipamentos se condensa e se acumula nas placas de circuito, causando curtos-circuitos e danificando os equipamentos. Isso acontece especialmente em locais onde a umidade do ar é alta.