Quando o cabo é retirado dos instrumentos de campo, por que, de acordo com as normas, deve-se instalar um tubo flexível à prova de explosão e uma caixa de vedação isolante à prova de explosão? Geralmente, é necessário usar tubos flexíveis à prova de explosões. Então, por que ainda é preciso adicionar uma caixa de vedação isolante à prova de explosões? Mostre alguns casos específicos que alguém usou, faça o upload. Eu também estou aprendendo*
A caixa de vedação isolante à prova de explosões é, na verdade, o componente de conexão entre os tubos (tubos para passagem de fios), não é? O nome científico desse dispositivo parece ser algo como “caixa de isolamento antiexplosão”. Por enquanto, não precisamos mais disso. O curvador de tubos é usado diretamente para curvar os tubos, e as conexões entre eles são feitas com abraçadeiras à prova de explosão ou conexões flexíveis também à prova de explosão. Aqueles quadros de conexão não são adequados para passar cabos, por isso foram descartados por nós. No entanto, vimos que outras fábricas ainda os utilizam. Entre a interface elétrica do tubo e da válvula, podem ser utilizados tubos flexíveis ou conexões tipo Flange à prova de explosão; basta escolher o mais adequado de acordo com as condições do local. Opinião pessoal, bem-vindo a uma discussão aprofundada.
A caixa de vedação à prova de explosões deve ser a caixa para passagem dos fios, certo? No segundo andar, disseram que, no caso de um único cabo, não há problema, mas, se houver vários cabos, podem ser necessárias caixas de conexão em forma de “T” ou “Y”. Portanto, geralmente se usa tubos flexíveis em conjunto com as caixas para passagem dos fios.
Depende da situação. Se for para fazer conexões, é melhor usar uma caixa de conexões, pois assim é menos provável que surjam problemas
Vejo que algumas pessoas estão se referindo a algo de maneira incorreta. Anexo uma imagem para vocês verem; será que isso pode ser útil?
Principalmente porque eu nunca usei, então não sei exatamente como se utiliza essa caixa no local
Neste diagrama, o primeiro é aquele com sistema de drenagem, podendo ser conectado à extremidade frontal do tubo flexível. O segundo é a função de divisão de cabos, podendo ser usado para dividir dois cabos, como foi mencionado anteriormente.
Você pode conferir o manual de instalação. A função da caixa de isolamento à prova de explosão do tipo Y é, após a conclusão dos conexões elétricas, preencher um dos lados com massa à prova de explosão, a fim de isolar a água e os gases inflamáveis.
Pode tirar algumas fotos do aplicativo e fazer o upload para vermos
Procure no Baidu por conta própria, a versão de 2012
Eu já usei: no local onde saem as conexões do painel de instrumentos, utiliza-se um conector de junção de dois polos. Nós compramos conectores herméticos do tipo Y resistentes a explosões; após conectar os fios, preenche-se o espaço lateral com massa isolante resistente a explosões. O resultado é muito bom, mas a instalação e a manutenção exigem mais trabalho.
Conector de vedação do tipo Y à prova de explosões: após passar os fios, preenche-se o espaço lateral com massa à prova de explosões, o que dá um bom resultado. No entanto, a instalação e a manutenção exigem mais trabalho. Prática típica de isolamento explosivo.
É bem-vindo compartilhar fotos, assim fica muito mais fácil de aprender, haha
Dispositivo de proteção contra explosões para a introdução de cabos à prova de explosão
No seu desenho, eu não vi uma caixa de vedação à prova de explosões. Acho que ela deve ser conectada aos instrumentos, e depois ligada ao tubo antipartículas explosivas, e por fim ao tubo galvanizado para passagem dos fios, certo?
Obrigado por compartilhar a imagem, agora sei como fazer
Conhecimento prático, aprenda mais*, para progredir. Obrigado!
Para uso em ambientes gasosos, isso sempre existiu: após a instalação, o elemento de vedação é removido e preenchido com massa isolante explosiva, o que permite obter um fechamento hermético. Principalmente, serve para evitar gases e umidade.