Dúvidas sobre os interruptores de proximidade TURCK

2018-02-08View Original

Thread Content

Interruptor de posição TURCK, 1: quantos fios de dois condutores são necessários para conectá-lo? 2. No diagrama, foi escolhida a versão de tipo “Bainbridge”, certo? Então, como é que se deve conectar um proteção de segurança a ela? Quantos componentes são necessários para uma válvula?
Reply #22018-02-08
Pelo gráfico, há dois interruptores de proximidade, portanto são necessárias duas linhas de instrumento de dois fios. A tensão de alimentação é de 8,2 VDC; é do tipo intrinsecamente seguro. São necessárias duas barreiras de segurança para os dois sinais: “ligado” e “desligado”
Reply #32018-02-09
Olhando o diagrama de fiação, o medidor possui 8 terminais de conexão. 1234 é fácil de entender, mas o diagrama de 5678 é confuso
Reply #42018-02-09
São necessárias duas linhas de dois fios; trata-se de um interruptor de proximidade do tipo NAMUR intrinsecamente seguro. O barramento de segurança é obrigatório, mas não entendo muito bem como funciona exatamente.
Reply #52018-02-09
““TURCK”, será que é um cão nazista? Que desenho idiota é esse? . . Medidores intrinsecamente seguros – será que não existem conexões intrinsecamente seguras para eles? Em todos os medidores intrinsecamente seguros que não são do tipo de dois circuitos, a saída deve ser equipada com uma barreira de segurança! A fonte de alimentação deve ser do tipo intrinsecamente seguro; geralmente, não é possível utilizar barreiras de segurança para fornecer energia. . . Cachorros nazistas, esses cachorros têm uma aparência realmente sinistra, além de terem as patas divididas. A tensão de alimentação é de 8,2V? Esses cachorros realmente sabem morder e cavar ovos.
Reply #62018-02-09
Os interruptores de proximidade tipo intrinsecamente seguro não são eficazes; nossa empresa utiliza, em sua maioria, interruptores com contatos de tipo à prova de explosão
Reply #72018-02-10
5678 é um barramento de terminais intermediário
Reply #82018-03-05
São todos dispositivos de nível SIL2? É uma exigência de redundância? Se for esse o caso, está tudo certo. Basta que haja sinal em qualquer um dos circuitos. Parece ser um dispositivo com dois canais independentes
Reply #92018-03-05
Deve ser um dispositivo redundante de dois canais, intrinsecamente seguro; para a isolação entre os dois canais, utiliza-se um dispositivo, e para cada canal individual, dois dispositivos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.