HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Quem conhece as normas de intertravamento de tanques de armazenamento? Onde estão as exigências específicas?

2018-02-12View Original

Thread Content

1. Nos tanques esféricos, é necessário instalar um sistema de intertravamento para nível alto de líquido. Mas será que também é preciso instalar um sistema de intertravamento para nível baixo de líquido, além do sistema de intertravamento relacionado à pressão?
2. Nos tanques com teto arqueado, é necessário instalar sistemas de intertravamento para níveis alto e baixo de líquido?
3. Nos tanques com tampa flutuante interna, é necessário instalar sistemas de intertravamento para níveis alto e baixo de líquido?
4. Nos tanques com tampa flutuante externa, é necessário instalar sistemas de intertravamento para níveis alto e baixo de líquido?
O termo “intertravamento” aqui se refere ao fechamento automático das válvulas de controle, a fim de impedir a entrada e saída de líquido. Como vocês configuram isso? Gostaria de receber orientações ou saber se existem regulamentos a respeito disso.
Reply #22018-02-14
SHT3184-2017 – Especificações para o projeto de sistemas automatizados em áreas de armazenamento de produtos petroquímicos. Este padrão deve conter informações a respeito disso
Reply #32018-02-17
As instruções relevantes encontradas, como mencionado acima. Para compartilhar com todos
Reply #42018-02-24
Deve haver alarmes para nível alto e baixo, além de intertravamentos para nível muito alto e muito baixo. Se houver meios inflamáveis envolvidos, também é necessário um alarme de pressão positiva, além do alarme para gases inflamáveis ; Meios tóxicos também exigem alarmes para gases tóxicos. . . Do ponto de vista da segurança, o material a ser introduzido não pode encher completamente o tanque; o material a ser retirado não pode esvaziar completamente o tanque. O ar não pode entrar no tanque, e o meio em questão não pode vazar para fora. . .
Reply #52018-02-26
- -! ! ! A intertravamento de baixa-baixa e o intertravamento de alta-alta são definitivamente necessários; caso contrário, problemas podem ocorrer se houver vazamento ou sobrecarga.
Reply #62018-02-27
Conforme especificado na figura abaixo, as normas determinam apenas a válvula de corte de entrada para intertravamento em nível alto de líquido, e não preveem intertravamento em nível muito baixo de líquido. Sem falar no bloqueio por pressão, ainda não entendi muito bem.
Reply #72018-02-27
Tanques de pressão conforme as especificações da SH/T3184-2007

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.