Como resolver o entupimento dos tubos de medição de pressão

2018-02-14View Original

Thread Content

Como proceder se o tubo de medição da pressão do medidor de vazão em tubulações industriais ficar obstruído? Existem ferramentas para desobstruir, e elas são vendidas prontas? Ou feito em casa? Pode me dar algumas imagens ou algo assim?
Reply #22018-02-14
Que tipo de meio está obstruído? Impurezas mecânicas? Cristalização? Glicose?
Reply #32018-02-14
Para conexões feitas manualmente, após a purga reversa do nitrogênio na rua de drenagem até a válvula principal, se houver obstrução antes dessa válvula, só é possível removê-la. Caso não seja possível removê-la, é preciso parar a máquina para resolver o problema.
Reply #42018-02-14
Pode-se utilizar um sistema de líquido isolante pneumático, que oferece excelente eficácia na prevenção do congelamento, da formação de gelo e do entupimento dos cabos de medição. É necessário conhecer suas condições específicas (pressão, meio, temperatura ambiente, etc.) para propor um plano de instalação adequado, que permita que o sistema funcione da maneira esperada. Nossa fábrica (de refino) utiliza isso em grande escala. Isso não é algo que qualquer fabricante possa resolver para você. Muitas fabricantes não têm experiência nessa área. Para meios que são muito propensos à coagulação e ao entupimento, podem ser consideradas medidas especiais.
Reply #52018-02-15
Métodos para determinar se os tubos de pressão do transmissor de pressão estão obstruídos Na manutenção de instrumentos, devido à falta de descarga adequada dos tubos de pressão do transmissor, ou por causa da sujeira e da viscosidade do fluido, a obstrução dos tubos de pressão positivo e negativo é um problema comum. Geralmente, quando o tubo de pressão positivo fica obstruído, ocorre uma diminuição, aumento ou ausência de variação na saída do transmissor.   Quando o fluxo aumenta, isso afeta a saída do transmissor (que calcula o valor da sinais de saída através da raiz quadrada). Devido ao entupimento do tubo de pressão positiva, quando o fluxo real é F1, temos P1 += P2+. Quando o fluxo real diminui de F1 para F2, a pressão estática no tubo também diminui, sendo esse valor P0. Ao mesmo tempo, quando o fluxo real cai para F2, o valor de P2- aumenta devido à redução na velocidade do fluido no tubo; esse aumento é representado por P0’.   Nesse momento, a relação entre P2- e P1- é a seguinte: em geral, as causas de obstrução do tubo de medição de pressão são principalmente o descarte irregular dos resíduos presentes no tubo, ou ainda a viscosidade do meio de medição e a presença de partículas sólidas nele.   
Reply #62018-02-22
A manutenção no local costuma ser feita com bombas de pressão, não é?
Reply #72018-02-22
Antes, usávamos bombas de pressão; era preciso remover manualmente os instrumentos de medição e conectar os tubos de pressão à bomba. Era possível alcançar uma pressão de 60 KG de forma manual, mas ainda assim havia muitos casos em que não era possível obter pressão suficiente, e nesses casos era preciso cortar o tubo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.