Instruções para instalação da válvula de equilíbrio de diferença de pressão

2018-02-15View Original

Thread Content

  1. A válvula de equilíbrio de diferença de pressão deve ser instalada no tubo de retorno da água. Uma tubulação de transmissão de pressão deve ser conectada à válvula, e a outra extremidade dessa tubulação deve estar conectada ao tubo de fornecimento de água. Recomenda-se instalar uma válvula esférica de 1/2” na extremidade do tubo de fornecimento de água, para facilitar a eliminação de obstruções.

2. A direção do fluxo do fluido pela válvula de equilíbrio de diferença de pressão deve ser consistente com a direção indicada pelas setas no corpo da válvula.

3. Deve-se instalar uma tela de filtragem no tubo de fornecimento de água, antes da tubulação de transmissão de pressão, para evitar que a qualidade da água ruim faça com que a válvula perca sua função de regulação automática.

4. Devem ser instalados medidores de pressão tanto no tubo de fornecimento de água quanto no tubo de retorno da água, em frente à válvula, para facilitar o controle da diferença de pressão.

5. Se for detectado que o fluxo de água no sistema é excessivo ou insuficiente, uma possível causa é a presença de resíduos nos componentes dos tubos, que podem bloquear a válvula. Nesse caso, pode-se fechar a válvula esférica de 1/2” por 3 a 5 minutos. Se a obstrução for leve, ela será eliminada automaticamente. Caso contrário, será necessário desmontar a válvula para remover os resíduos que causam a obstrução.

6. Método de ajuste da diferença de pressão: ajuste o vástago da válvula de regulação no sentido anti-horário, observando a diferença de pressão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.