A migração do ponto zero do transmissor de diferença de pressão é dividida em sem migração, migração negativa e migração positiva

2018-02-15View Original

Thread Content

Resumo: A migração para o ponto zero pode ocorrer de três maneiras: sem migração, migração negativa e migração positiva. As câmaras de pressão positiva e negativa são conectadas aos pontos de medição localizados na parte inferior e superior do recipiente, respectivamente. Além disso, é garantido que a câmara de pressão positiva esteja no mesmo nível do nível líquido zero; O tubo de medição que conecta a câmara de pressão negativa ao ponto de medição localizado na parte superior do recipiente está preenchido com o mesmo gás presente acima do nível do líquido no recipiente. A migração do ponto zero pode ocorrer de três maneiras: sem migração, migração negativa e migração positiva. A seguir, são descritas cada uma delas: 1. Sem migração. Como mostrado na figura acima, as câmaras de pressão positiva e negativa são conectadas, respectivamente, aos pontos de medição localizados na parte inferior e superior do recipiente. Além disso, é garantido que a câmara de pressão positiva esteja no mesmo nível do nível líquido zero ; O tubo de medição que conecta a câmara de pressão negativa ao ponto de medição localizado na parte superior do recipiente está preenchido com o mesmo gás presente acima do nível do líquido no recipiente. Como a densidade do gás é muito menor que a do líquido, a diferença de pressão estática entre o ponto de medição e a câmara de pressão negativa é muito pequena, podendo ser ignorada. Sejam P+ e P- as pressões exercidas nas câmaras de pressão positiva e negativa do transmissor de diferença de pressão, respectivamente. Então: P+ = P0 + Hg, P- = P0. Portanto, △P = P+ – P- = Hg. Como se pode ver, quando H = 0, △P = 0; ou seja, o transmissor de diferença de pressão não é afetado por nenhuma pressão estática adicional ; Quando H = Hmax, △P = △Pmax. Isso significa que o transmissor de diferença de pressão não precisa ser realocado. II. Transferência positiva. Na instalação real do transmissor de diferença de pressão, muitas vezes não é possível garantir que o transmissor e o ponto de medição do nível zero estejam no mesmo nível. Como mostrado na figura acima, suponhamos que o tubo que conecta a câmara de pressão negativa ao ponto de medição na parte superior do recipiente esteja cheio de gás. Se ignorarmos a pressão estática gerada pelo gás, então as pressões exercidas nas câmaras de pressão positiva e negativa do transmissor serão respectivamente P+= Hg + hg + P0 e P-= P0. Portanto, △P = P+ – P- = Hg + hg = Hg + C. Como se pode ver, quando H=0, △P = C. Assim, o transmissor sofre uma diferença de pressão positiva adicional. Para que sua saída seja I>4mA. Para que, quando H=0, I=4mA, seja necessário encontrar uma maneira de eliminar o efeito de C. Como C>0, é necessária uma migração positiva. III. Migração negativa. Como mostrado na figura acima, quando o gás presente no espaço acima do líquido no recipiente é condensável, como o vapor d’água, para manter constante a altura da coluna de líquido sobre a câmara de pressão negativa, ou quando o meio a ser medido é corrosivo, costuma-se instalar reservatórios de isolamento entre as câmaras de pressão positiva e negativa do transmissor de diferença de pressão, preenchendo-os com um líquido isolante. Seja a densidade do líquido de isolamento ρ2. Então, P+ = h1g + Hg + P0 e P- = h2g + P0. Portanto, △P = h1g + Hg – h2g = Hg – B. Onde B = h1g – h2g. Como se pode ver, quando H = 0, △P = -B

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.