Princípios de projeto dos transmissores de diferença de pressão e questões a serem consideradas na medição em armazéns de óleo

2018-02-15View Original

Thread Content

Como o nome já indica, o que um transmissor de diferença de pressão mede é a diferença de pressão, ou seja, △P = ρg△h. E, como os tanques de óleo costumam ter formato cilíndrico, a área do seu círculo transversal, S, permanece constante. Portanto, o peso G = △P·S = ρg△h·S. Como S é constante, G está em proporção direta com △P. Ou seja, desde que o valor de △P seja detectado com precisão – sendo inversamente proporcional à altura △h –, mesmo que o volume do óleo se expanda ou encolha devido às mudanças de temperatura, fazendo com que o nível líquido aumente ou diminua, a pressão detectada permanece constante. Se o usuário precisar exibir o nível real do líquido, também é possível utilizar compensação pela temperatura do meio para resolver esse problema. Questões a serem consideradas na medição em tanques de óleo com transmissores de diferença de pressão: (1) Na fase de projeto e instalação, deve-se levar em conta a necessidade de posicionar as aberturas para coleta da pressão o mais abaixo possível, no fundo do tanque, a fim de eliminar erros causados por mudanças de temperatura. Se necessário, deve-se utilizar compensação de temperatura. (2) Quando a seção transversal horizontal do tanque de óleo não é uniforme (por exemplo, menor na parte superior e maior na parte inferior), é necessário considerar medidas de compensação. Para medidores de segunda geração, deve-se utilizar o controlador de nível-capacidade da série WP-H80. (3) Para se alcançar uma certa precisão, como no caso de tanques de óleo equipados com válvulas de respiração, é necessário utilizar transmissores de diferença de pressão, e não transmissores de pressão. Para tanques de óleo abertos ou quando não é necessária alta precisão, pode-se utilizar diretamente um transmissor de pressão para facilitar a instalação. (4) Nos medidores de segunda ordem, deve-se preferir os medidores inteligentes, pois eles permitem alterar facilmente a faixa de medição e realizar compensação de temperatura, entre outras funcionalidades.
Reply #22018-02-17
Pessoalmente, acho que o fato de o peso não mudar não significa que a pressão também não mude. Nossa fábrica possui um tanque com teto flutuante de 10 metros. Os indicadores de nível e os valores de diferença de pressão, que são controlados por flanges duplos, mudam com as variações de temperatura (de -1 grau à noite para cerca de 10 graus ao meio-dia). A variação é de aproximadamente 0,9%. A empresa Yokogawa realizou pesquisas após a venda do equipamento e concluiu que a temperatura é o fator que afeta os instrumentos.
Reply #32018-02-17
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 26/02/2018, às 08:35. 1. A qualidade do líquido permanece constante; a pressão gerada pela coluna de líquido não muda com as variações de temperatura, sendo, portanto, um valor fixo. Isso não precisa ser discutido. 2. Dizem que o manômetro desse produto é de má qualidade; seu coeficiente de temperatura é muito alto. É um produto inútil. Não se pode confundir o cheiro ruim de merda de cachorro com a ideia de que as leis da física não são confiáveis. 3. Nos manômetros de faixa de medição convencional, se o coeficiente de temperatura exceder 0,02%FS/℃, será uma vergonha demais para se mostrar em público. Se o coeficiente de temperatura ultrapassar 0,05%FS/℃, a situação será tão grave que é como se a pessoa estivesse afogada no vaso sanitário. 4. :P
Reply #42018-02-24
Eu não me expressei bem: é a temperatura que afeta o líquido presente nos capilares, causando erros na leitura. A qualidade dos relógios da Yokogawa é razoável. Será que o transmissor de diferença de pressão não é adequado para medição? Já vi os medidores de nível a servo da Honeywell, e eles não têm esse problema algum.
Reply #52018-02-24
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 24/02/2018, às 19:18. 1. Você se expressou de maneira muito clara; não há nenhum problema algum. 2. A pressão do próprio líquido não muda com as variações de temperatura. Já o valor medido pelo manômetro, sim, muda – e muito. Isso indica que o manômetro não tem um bom desempenho em termos de resistência às variações de temperatura.

3. A chamada compensação térmica refere-se à capacidade do manômetro de corrigir os erros de medição causados pela influência da temperatura no líquido presente nos capilares. Se a compensação for eficaz, o coeficiente térmico do instrumento será baixo, e os valores medidos serão menos afetados pelas variações de temperatura. Se a compensação não for suficiente, o coeficiente térmico do instrumento será alto, e os valores medidos serão mais afetados pelas variações de temperatura.

4. Acho que agora expliquei tudo claramente. Você entendeu? Os capilares não foram você quem os instalou, e o óleo também não foi você quem o colocou lá, certo? Se você ainda acha que “a qualidade dos relógios da Yokogawa é razoável”, então faça o que quiser. . . De qualquer forma, meu irmão acha que é um monte de merda de cachorro, assim como os cães japoneses, que adoram comer merda. Hehehe, é bem possível que você realmente não saiba o quão bons são os cães japoneses em comer merda. Então, tente pesquisar “japoneses comendo merda” no Google; assim, você vai adquirir muito conhecimento. Você está enganando seu próprio irmão, seu idiota {:2_32:}
Reply #62018-02-24
5. Os medidores de nível por diferença de pressão, na verdade, não medem o nível do líquido, mas sim a quantidade de líquido presente. Já os medidores de nível servomecanizados, bem como outros medidores de nível que utilizam flutuadores, medem efetivamente o nível do líquido. São dois tipos diferentes de medições. Consulte este post: http://bbs.hcbbs.com/thread-1391891-1-1.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.