Thread Content
Sou iniciante em RS 485. Recentemente, estou trabalhando em um projeto relacionado a esse padrão. Devido às exigências de segurança no local, foram adicionados seis barramentos de segurança RS485 (1 para fornecimento de energia de comunicação e 5 apenas para fornecimento de energia). No local, há 6 sensores RS485. Após a instalação da barreira de segurança, para facilitar o cabeamento, foi utilizada uma linha de comunicação RS485 com 2 fios, além de uma linha de alimentação com 12 fios, destinada a fornecer energia aos sensores. A energia é fornecida pela barreira de segurança. As linhas de alimentação são conectadas aos sensores na caixa de distribuição; as linhas de comunicação também passam pela caixa de distribuição. No entanto, o conexão interna é a seguinte, conforme mostrado na figura abaixo. Não sei se essa maneira de conectar está correta. Peço ajuda aos especialistas. Obrigado!
A conexão está errada. . . Deve-se usar 1 barreira de segurança para comunicação e 6 barreras de segurança para alimentação. No entanto, os instrumentos que utilizam saída RS485 geralmente são alimentados por uma fonte de tensão isolada, sem a necessidade de barreras de segurança. Diz-se que, se forem usadas barreras de segurança para a alimentação, a comunicação pode causar instabilidade nas medições, resultando em erros de precisão quando os valores medidos são pequenos. Você está usando um medidor intrinsecamente seguro daquela marca. Quais parâmetros ele mede? .
Recomendo um link: http://www.485-can-tcp.com/technology/232485/topology.htm. Lá, há informações muito boas sobre o protocolo 485, que certamente poderão resolver seu problema.
Um sensor intrinsecamente seguro, um cabo intrinsecamente seguro e uma barreira de segurança são necessários para formar um sistema intrinsecamente seguro; não basta ter apenas a barreira de segurança para que o sistema seja considerado intrinsecamente seguro.
A conexão está errada. . . Deve-se usar 1 barreira de segurança para comunicação e 6 barreras de segurança para alimentação. No entanto, os instrumentos que utilizam saída RS485 geralmente são alimentados por uma fonte de tensão isolada, sem a necessidade de barreras de segurança. Diz-se que, se forem usadas barreras de segurança para a alimentação, a comunicação pode causar instabilidade nas medições, resultando em erros de precisão quando os valores medidos são pequenos. Você está usando um medidor intrinsecamente seguro daquela marca. Quais parâmetros ele mede? .