Sou iniciante em RS 485. Recentemente, estou trabalhando em um projeto relacionado a esse padrão. Devido às exigências de segurança no local, foram adicionados seis barramentos de segurança RS485 (1 para fornecimento de energia de comunicação e 5 apenas para fornecimento de energia). No local, há 6 sensores RS485. Após a instalação da barreira de segurança, para facilitar o cabeamento, foi utilizada uma linha de comunicação RS485 com 2 fios, além de uma linha de alimentação com 12 fios, destinada a fornecer energia aos sensores. A energia é fornecida pela barreira de segurança. As linhas de alimentação são conectadas aos sensores na caixa de distribuição; as linhas de comunicação também passam pela caixa de distribuição. No entanto, o conexão interna é a seguinte, conforme mostrado na figura abaixo. Não sei se essa maneira de conectar está correta. Peço ajuda aos especialistas. Obrigado!
Reply #22018-02-23
A conexão está errada. . . Deve-se usar 1 barreira de segurança para comunicação e 6 barreras de segurança para alimentação. No entanto, os instrumentos que utilizam saída RS485 geralmente são alimentados por uma fonte de tensão isolada, sem a necessidade de barreras de segurança. Diz-se que, se forem usadas barreras de segurança para a alimentação, a comunicação pode causar instabilidade nas medições, resultando em erros de precisão quando os valores medidos são pequenos. Você está usando um medidor intrinsecamente seguro daquela marca. Quais parâmetros ele mede? .
Reply #32018-02-23
Recomendo um link: http://www.485-can-tcp.com/technology/232485/topology.htm. Lá, há informações muito boas sobre o protocolo 485, que certamente poderão resolver seu problema.
Reply #42018-02-23
Um sensor intrinsecamente seguro, um cabo intrinsecamente seguro e uma barreira de segurança são necessários para formar um sistema intrinsecamente seguro; não basta ter apenas a barreira de segurança para que o sistema seja considerado intrinsecamente seguro.
Reply #52018-02-23
A conexão está errada. . . Deve-se usar 1 barreira de segurança para comunicação e 6 barreras de segurança para alimentação. No entanto, os instrumentos que utilizam saída RS485 geralmente são alimentados por uma fonte de tensão isolada, sem a necessidade de barreras de segurança. Diz-se que, se forem usadas barreras de segurança para a alimentação, a comunicação pode causar instabilidade nas medições, resultando em erros de precisão quando os valores medidos são pequenos. Você está usando um medidor intrinsecamente seguro daquela marca. Quais parâmetros ele mede? .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.