A válvula de alívio de pressão na entrada do compressor catalítico da nossa empresa, PC831B (cuja pressão é obtida a partir da pressão na entrada do compressor, PI803), geralmente opera em modo automático. O valor configurado é de 0,27 Mpa, enquanto o valor de alarme é de 0,26 Mpa. A pressão normal na entrada do compressor é de aproximadamente 0,25 Mpa. Um dia, a válvula de alívio de pressão abriu-se automaticamente até 3,9%, para depois se fechar sozinha, por um período de 3 segundos. Ao analisar as tendências históricas, não foram detectadas flutuações significativas na pressão; o valor máximo alcançado foi de 0,253 Mpa. O DCS emitiu um alarme sonoro de pressão alta uma vez, devido à reação da equipe. Gostaria de saber: se a pressão aumentar instantaneamente de 0,25 para 0,26 Mpa, mas não atingir o valor definido de 0,27 Mpa, a válvula se abrirá automaticamente? O sistema de controle possui alguma função de ajuste preditivo? Obrigado!
Válvula de regulação ou válvula de corte, controle automático: é PID ou dois controles?
O que você quer dizer com “antecipação” ou “previsão” provavelmente se refere ao ajuste diferencial. No entanto, no caso do objeto de controle que você descreveu, se o valor medido não ultrapassar o valor definido, então o desvio será negativo. Mesmo que o ajuste diferencial funcione, ele não mudará a direção do desvio; ou seja, não fará com que a válvula se abra. Acho que é possível que o valor medido tenha ultrapassado 0,27 MPa, mas por um curto período de tempo. Como a resolução da medição pode não ser tão alta, esse período em que o valor ultrapassou o limite definido não foi registrado. Além disso, você também não viu nenhum sinal de que o valor ultrapassou o limite de alarme na gráfica de tendências. Portanto, é possível que você não tenha percebido que o valor ultrapassou o limite definido
Controle automático de circuito único; as válvulas são de tipo borboleta pneumática. O ajuste é feito por método proporcional-integral. O fator de amplificação proporcional K é 3,5; o tempo de integração T1 é 1,5; o tempo de derivação T2 é 0
Obrigado. Não se pode descartar a possibilidade de a pressão ultrapassar momentaneamente o valor definido de 0,27 Mpa. Embora não tenha sido detectada nenhuma tendência nesse sentido, o intervalo de escaneamento dessa válvula é de 1 minuto
A tendência não pode ser identificada; verifique os registros de alarmes. Não se pode descartar a possibilidade de problemas com o instrumento
Pode abrir se ultrapassar o valor definido.