Discussão sobre o fenômeno de abertura automática da válvula de alívio localizada na entrada do compressor catalítico

2018-02-23View Original

Thread Content

A válvula de alívio de pressão na entrada do compressor catalítico da nossa empresa, PC831B (cuja pressão é obtida a partir da pressão na entrada do compressor, PI803), geralmente opera em modo automático. O valor configurado é de 0,27 Mpa, enquanto o valor de alarme é de 0,26 Mpa. A pressão normal na entrada do compressor é de aproximadamente 0,25 Mpa. Um dia, a válvula de alívio de pressão abriu-se automaticamente até 3,9%, para depois se fechar sozinha, por um período de 3 segundos. Ao analisar as tendências históricas, não foram detectadas flutuações significativas na pressão; o valor máximo alcançado foi de 0,253 Mpa. O DCS emitiu um alarme sonoro de pressão alta uma vez, devido à reação da equipe. Gostaria de saber: se a pressão aumentar instantaneamente de 0,25 para 0,26 Mpa, mas não atingir o valor definido de 0,27 Mpa, a válvula se abrirá automaticamente? O sistema de controle possui alguma função de ajuste preditivo? Obrigado!
Reply #22018-02-24
Válvula de regulação ou válvula de corte, controle automático: é PID ou dois controles?
Reply #32018-02-24
O que você quer dizer com “antecipação” ou “previsão” provavelmente se refere ao ajuste diferencial. No entanto, no caso do objeto de controle que você descreveu, se o valor medido não ultrapassar o valor definido, então o desvio será negativo. Mesmo que o ajuste diferencial funcione, ele não mudará a direção do desvio; ou seja, não fará com que a válvula se abra. Acho que é possível que o valor medido tenha ultrapassado 0,27 MPa, mas por um curto período de tempo. Como a resolução da medição pode não ser tão alta, esse período em que o valor ultrapassou o limite definido não foi registrado. Além disso, você também não viu nenhum sinal de que o valor ultrapassou o limite de alarme na gráfica de tendências. Portanto, é possível que você não tenha percebido que o valor ultrapassou o limite definido
Reply #42018-02-24
Controle automático de circuito único; as válvulas são de tipo borboleta pneumática. O ajuste é feito por método proporcional-integral. O fator de amplificação proporcional K é 3,5; o tempo de integração T1 é 1,5; o tempo de derivação T2 é 0
Reply #52018-02-24
Obrigado. Não se pode descartar a possibilidade de a pressão ultrapassar momentaneamente o valor definido de 0,27 Mpa. Embora não tenha sido detectada nenhuma tendência nesse sentido, o intervalo de escaneamento dessa válvula é de 1 minuto
Reply #62018-02-25
A tendência não pode ser identificada; verifique os registros de alarmes. Não se pode descartar a possibilidade de problemas com o instrumento
Reply #72018-02-26
Pode abrir se ultrapassar o valor definido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.