Problemas com as luzes indicadoras do PLC

2018-02-26View Original

Thread Content

Pergunta de um iniciante: no PLC, o que significam as luzes indicadoras da fileira de cima e da fileira de baixo? Se for em relação aos terminais de conexão, parece que o número de luzes indicadoras não é tão grande quanto o número de terminais de conexão de cima
Reply #22018-02-26
Este é o PLC S7-200. Na linha de cima da figura, estão representadas as saídas, enquanto na linha de baixo estão representadas as entradas. Nas saídas, 1L indica a linha de carga nº 1, 2L indica a linha de carga nº 2, e 3L indica a linha de carga nº 3. “Load” refere-se às linhas de alimentação externa. Já Q0 01234567 representa o primeiro grupo de saídas (Q0.0~Q0.7). O mesmo vale para Q1! N, L1 são as fontes de alimentação do PLC, conectadas a AC220; muitas pessoas cometem erro nisso! O I0 01234567 abaixo representa a entrada de I0,0 a I0,7; da mesma forma, I1 e I2 funcionam da mesma maneira! Este é o modelo 226 com 24 entradas e 16 saídas, do tipo relé RLY de saída!
Reply #32018-02-26
Para complementar, 1L é a linha comum de Q0.0 a Q0.3, conectada a um dos polos da fonte de alimentação do carga. Já 1M representa a linha comum de I0.0 a I1.0, conectada a um dos polos da fonte de alimentação da parte de entrada.
Reply #42018-02-26
O S7-200 já não é mais produzido; recomenda-se adquirir peças de reposição o quanto antes

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.