Problema dos valores estáticos do medidor de vazão por tipo “vortex street”

2018-02-27View Original

Thread Content

Nossa unidade possui três medidores de vazão do tipo “vortex street” da Yokogawa. Atualmente, apesar de as válvulas de controle estarem completamente fechadas (sem pressão dentro do tubo), os medidores continuam a mostrar valores que mudam constantemente. Na interface de operação, não há opção para ajustar a sensibilidade. As medidas adotadas até o momento são: ajuste da correção da saída de corrente (com efeito pouco significativo) e eliminação de sinais de baixa amplitude (em alguns casos, após a aplicação dessa medida, os valores indicados voltam a zero). Qual medida deve ser tomada para garantir que o medidor mostre valores precisos? (Sem o uso do controlador Hart.)
Reply #22018-02-27
Pode ser que haja vibrações no tubo; remova-o e verifique se a leitura permanece estável
Reply #32018-02-28
Houve alguma observação de flutuações nos valores, e o valor acumulado mudou após algum tempo? Se o tubo não vibra e o sinal fraco já foi eliminado, ou seja, todos os fatores externos foram descartados, ainda houver flutuações nos valores indicados. Na minha opinião, há algum problema no próprio medidor de vazão, e é necessário consultar o fabricante para resolver o problema.
Reply #42018-02-28
Essa situação pode ser considerada, basicamente, como causada por vibrações nos tubos. As vibrações nos tubos só podem ser reduzidas; caso o impacto não seja significativo, então é possível continuar usando-os.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.