Thread Content
Há um novo incinerador na fábrica. Há uma válvula elétrica de alta pressão de 10MPa acima da bolha de alta pressão para produzir vapor. Porém, durante a depuração de ontem, o processo disse que estava testando a máquina. Nossa válvula gaveta de alta pressão não pôde ser depurada. Depois de aberto, o vapor sairá. Achei que você poderia simplesmente desligar a válvula manual na frente. Mas o processo dizia que não há válvula manual na frente. A primeira válvula após a saída da bolha é a válvula elétrica. Perguntei o que fazer se a válvula gaveta falhar. O processo disse que não está no desenho. Eles estão construindo de acordo com o desenho. Não sei se isso é normal. Quero pedir aos especialistas que vejam se existem normas relevantes.
É difícil abrir e fechar a válvula manual, então usei uma válvula elétrica.
Normalmente, deve haver válvulas manuais antes e depois da válvula elétrica ou pneumática real, e deve haver um projeto de desvio para facilitar o corte e reparo da válvula quando houver um problema com a válvula.
Os conceitos de design atuais raramente incluem linhas secundárias. A depuração conjunta do instrumento deve ser concluída antes da operação experimental do dispositivo, e o plano de depuração conjunta deve ser organizado de acordo com a operação experimental do processo.
Preciso de normas ou disposições relevantes para mostrar aos meus líderes. Você pode me dar alguma orientação?
Preciso de normas ou disposições relevantes para mostrar aos meus líderes. Você pode me dar alguma orientação?
Então, o que você deve fazer se a válvula elétrica falhar? Preciso de normas ou disposições relevantes para mostrar aos meus líderes. Você pode me dar alguma orientação?
Os projetos específicos incluem aqueles com válvulas manuais e aqueles sem. Por exemplo, alguns adicionam válvulas de bloqueio e válvulas de linha auxiliares antes e depois da válvula automática. Estima-se que o seu projeto geral de contratação seja para economizar dinheiro, e não é uma questão de saber se deve ser feito ou não. Deve ser uma questão de saber se você precisa ou não e se está disposto a fazê-lo.
Não há regulamentos relevantes? Tão casual?
Se for uma válvula reguladora na indústria química, geralmente considera-se adicionar um bypass. Se for apenas um switch, basicamente não há bypass. Não tenho certeza sobre termoelétrica.
Se não houver bypass, deveria haver uma válvula de corte manual?
Explique claramente os prós e os contras ao líder. Nunca vi os regulamentos relevantes. Vamos ver se algum dos especialistas do fórum sabe disso. Eu não posso ajudar.
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=756522&extra=page%3D1&page=2 Você também pode encontrar regulamentos relevantes. Você também pode convencer pessoas relevantes de que você é a regra. Você também pode pesquisar on-line, como: O desvio da válvula reguladora é instalado principalmente para fins de manutenção quando se considera a manutenção da válvula reguladora. A válvula reguladora não necessita ser equipada com bypass se apresentar as seguintes condições:: (1) Locais para reduzir o vazamento de meios perigosos, como tubulações de hidrogênio, fenol ou ácido fluorídrico, etc. (2) Quando a válvula reguladora falha ou é reparada, a segurança e a operação não serão afetadas. (3) É difícil introduzir fluido de lavagem em tubulações com lama, ou podem ocorrer sedimentos em tubulações onde o fluido não flui continuamente. (4) Válvula reguladora DN≥80 com volante. (5) A válvula reguladora na tubulação de vapor da turbina que aciona a bomba de reserva.
De acordo com as especificações pertinentes, caso a válvula reguladora e a válvula de corte não possuam bypass, deverão ser equipadas com volante.; Deve haver uma válvula de corte antes e depois da válvula reguladora. Em situações reais, se o diâmetro do tubo for realmente muito grande ou por outros motivos, a válvula de corte não poderá ser adicionada, desde que não afete ao máximo a produção.
Quais normas? Você pode me dar um nome?
Esta postagem foi editada pela última vez por zqwqiwu123 em 04/03/2018 às 14:40. A Seção 9.7 Seleção de Acessórios para Válvulas Reguladoras na Norma da Indústria Petroquímica (SH 3005-1999) estipula que o mecanismo de volante deve ser usado nas seguintes situações. No entanto, as válvulas de corte de emergência utilizadas para intertravamento de segurança ou válvulas reguladoras instaladas em áreas perigosas onde as pessoas são proibidas de entrar não devem ser equipadas com mecanismo de volante. 2. Quando for necessário utilizar volante para limitar a abertura da válvula reguladora. 3. Válvulas reguladoras especiais, como válvulas angulares e válvulas de três vias. ”O conteúdo acima é estipulado pela norma. Este tópico enfatiza se a “válvula de corte de emergência” é equipada com mecanismo manual (volante). Encontrado no Baidu
Não existe uma regra rígida e rápida sobre o uso ou não do bypass. No passado, os padrões de projeto nacionais exigiam a adição de um desvio, mas agora não existe tal exigência. ; projeto passado * Todos os dispositivos de inércia possuem bypass, mas com a introdução de um grande número de dispositivos sem bypass, há cada vez mais dispositivos que não utilizam bypass. O desvio da válvula reguladora é instalado principalmente para fins de manutenção quando se considera a manutenção da válvula reguladora. Se o processo não permitir a operação de bypass, não haverá bypass. Se o projeto considerar a qualidade da válvula confiável, não há necessidade de configurar um bypass. Se a unidade puder parar, o bypass também não será considerado. A ideia geral do design é: 1. Com base na probabilidade de falha da válvula de controle e na possível perda de parada de produção ; 2. Compare os custos de construção e manutenção da adição de um desvio ; 3. Deverá ser dada a devida atenção ao investimento em fundos de construção. Finalmente decida se deseja ignorar. Outra visão é: É mais econômico e mais econômico operar o dispositivo por um ou dois anos e depois modificar os locais onde os desvios são necessários, em vez de adicionar desvios a todos os dispositivos desde o início.
Especificação de projeto de instalação de instrumentos petroquímicos SH3014-2013 9.4.1 Vá e veja se ele atende às suas necessidades! ! !
Normalmente deveria haver uma linha auxiliar, mas também existem aquelas sem válvula de corte. Isso depende do pensamento do instituto de design. Adicionar uma válvula de corte aumentará os pontos de vazamento. Se não for adicionado, só poderá ser interrompido quando ocorrer uma falha na válvula. Parece que não existem padrões relevantes. Quando usamos vapor de alta pressão aqui, usamos duas válvulas elétricas conectadas em série como válvulas de bloqueio. Você também pode considerar esta solução.