Como configurar as válvulas de interrupção do SIS e do DCS?

2018-03-02View Original

Thread Content

É possível usar uma válvula de corte com duas válvulas eletrônicas? Citado separadamente do SIS e do DCS, isso é redundância ou compartilhamento?
Reply #22018-03-02
“É possível usar uma válvula de corte com duas válvulas eletrônicas? Citado separadamente do SIS e do DCS, isso é redundância ou compartilhamento? ”Por que são necessárias duas válvulas eletromagnéticas para o nível SIL1? Você pode enviar sinais do DCS para o SIS, e o SIS, por sua vez, aciona a válvula de interrupção no local. Dessa forma, também é garantido que o SIS atue em primeiro lugar.
Reply #32018-03-03
Olhando pelos padrões, com uma explicação tão ambígua assim, ainda não entendeu? Sobre o sil1, não há nada a dizer. Quanto ao sil2, é aceitável; ou seja, é possível separá-los ou não. Acredito que, nas empresas de design, geralmente eles não são separados, afinal, cada válvula adicional custa dinheiro. Quanto ao sil3, é necessário ter duas válvulas. Geralmente, a solução é encontrar outras maneiras de reduzir o nível de exigência, para que não seja preciso usar válvulas do tipo sil3. Se realmente não houver outra alternativa, então é inevitável instalar duas válvulas por motivos de segurança
Reply #42018-03-03
Olhando pelos padrões, essa explicação é tão ambígua
Reply #52018-03-03
Três níveis, representados por três palavras: ke, yi, ying
Reply #62018-03-04
Sim, mas ao escolher a válvula eletromagnética, deve-se seguir os padrões SIS
Reply #72018-03-05
Nós compartilhamos o corpo da válvula e o cilindro; na linha de ar, há 2 válvulas eletrônicas de dois vias em série
Reply #82018-03-13
Este tópico foi editado pela última vez por zhongjun0110 em 13/03/2018, às 09:27. É utilizado para válvulas de corte com dois solenoides; um dos solenoides recebe sinais do DCS, sendo usado para o corte automático em condições normais. Outro válvula eletromagnética está conectada ao sinal SIS, sendo utilizada para o corte automático em situações de emergência. As válvulas eletrônicas utilizadas no controle DCS não exigem certificação de nível SIL, mas as válvulas eletrônicas usadas em SIS precisam de certificação de nível SIL.
Reply #92018-03-13
Como disse o autor do tópico, a classificação é feita de acordo com as condições do local e com a importância da tarefa. Em geral, um válvula eletromagnética já é suficiente. O sinal de acionamento da intertravamento é enviado diretamente para o SIS ou DCS; assim, ao se comunicar com o outro sistema, é possível realizar o controle. . . .
Reply #102018-03-14
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 14/03/2018, às 16:44. Parece que o sistema de certificação de níveis da SIS é uma completa bobagem, não acha? Elementos de medição e elementos de controle de potência: para determinar se são seguros ou não, qual indicador de propriedade elétrica ou mecânica pode ser utilizado para descrevê-los? Quem sabe, dar uma aula? . . Instalar mais instrumentos e mais válvulas realmente aumenta a segurança do sistema? Os instrumentos estão conectados em paralelo; o sistema de “três escolhem dois” aumenta a confiabilidade das medições e reduz a possibilidade de erros. Além disso, as válvulas estão conectadas em série: se qualquer uma delas falhar, o sistema inteiro também falha. Na minha opinião, isso não aumenta a segurança, pelo contrário, diminui-a. Parece que a adição de mais válvulas de controle automático só serve para criar mais pontos de falha no sistema. Assim como você usa 2 calças ou 3 calças, será que seu pássaro aquático realmente ficará mais seguro? Não necessariamente, certo? Se a parte interna da calça for muito apertada, suas bolas vão coçar e ficar cheias de assaduras. Se a parte interna da calça for muito grossa, é fácil que sua pele se machuque ao urinar, não é?
Reply #112019-12-09
Sim. Válvula de corte para dois solenóides, sendo que um solenóide recebe o sinal do DCS, para o corte automático em condições normais. Outro válvula eletromagnética está conectada ao sinal SIS, sendo utilizada para o corte automático em situações de emergência. As válvulas eletrônicas utilizadas no controle DCS não exigem certificação de nível SIL, mas as válvulas eletrônicas usadas em SIS precisam de certificação de nível SIL.
Reply #122019-12-09
Embora o padrão seja esse, muitos especialistas exigem que haja independência total, ou seja, dois válvulas de interrupção
Reply #132019-12-16
Isso requer o uso de dois conjuntos de válvulas; DCS e SIS não devem ser compartilhados. As referências podem ser encontradas no primeiro andar
Reply #142019-12-16
Este tópico foi editado pela última vez por sdlyml em 2020-5-27, às 13:58. As especificações SH/T 3018-2003, relativas ao projeto de sistemas de instrumentação de segurança na indústria petroquímica (já obsoletas), descrevem esse assunto. Pelo que se pode ver, as válvulas individuais combinadas com dois solenoides não devem ser consideradas como elementos redundantes. Trata-se de um padrão da indústria e de um padrão nacional……
Reply #152019-12-18
Depois de olhar por um bom tempo, cheguei à conclusão de quatro palavras: estão cheios demais. Há 20 anos, não existia o SIS; então, nada disso teria acontecido.
Reply #162019-12-19
A partir do segundo semestre deste ano, após as análises Hazop e LOPA, os circuitos de nível Sil2 exigem que as válvulas não sejam compartilhadas, devendo ser separadas.
Reply #172019-12-19
Em nossos projetos convencionais anteriores, o nível de segurança sil2 consistia em um válvula com dois solenóides: um para conexão com o DCS e outro para conexão com o SIS. Isso estava de acordo com as exigências estabelecidas nas normas. Mas agora a análise Hazop não está sendo aprovada

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.