Testes de diagnóstico de sistemas como DCS/SIS/ESD, etc

2018-03-02View Original

Thread Content

Caros amigos do mar, tenho duas perguntas que gostaria de fazer. 1. Existem algum padrão para os testes de diagnóstico de sistemas como DCS/SIS/ESD? Qual é o período entre esses testes? Quais são os itens específicos que são verificados nos testes de diagnóstico? ? É possível fazer testes de diagnóstico por conta própria? 2. É necessário indicar a palavra “Intertravamento” em local bem visível na proteção do acoplamento das bombas de intertravamento no local da instalação? Quais informações ainda precisam ser preenchidas para fazer a identificação? Quais são os padrões?
Reply #22018-03-03
Geralmente, os sistemas DCS/SIS/ESD são testados uma vez por ano. Os métodos de teste são os seguintes: 1) São aplicados sinais simulados no local; em seguida, verifica-se, com base no diagrama lógico, se as válvulas e equipamentos correspondentes se acionam após a ativação do sistema de intertravamento. Também se verifica se há alarmes no painel de controle auxiliar, se as luzes de intertravamento acendem, e se existem alertas ou mensagens no computador (quando o equipamento não possui essas funcionalidades, pode-se verificar se o setor elétrico recebeu o sinal). 2) São testados os botões de parada de emergência no painel de controle auxiliar. 3) Os interruptores de intertravamento presentes no computador também precisam ser testados.
Reply #32018-03-05
Basicamente, os testes são realizados de acordo com o ciclo de manutenção do equipamento. Os testes de canal são os mais importantes; os testes lógicos podem ser feitos de forma seletiva.
Reply #42018-03-05
As fabricantes de sistemas não oferecem serviço de inspeção anual?
Reply #52018-03-05
Para complementar o que foi dito sobre o segundo andar, a confiabilidade do sistema SIS é geralmente calculada com base em uma frequência de teste anual. Se o sistema SIS for verificado a cada seis meses, é possível alcançar o nível SIL2; já se o teste for feito apenas uma vez por ano, provavelmente só será possível atingir o nível SIL1. Mas, na maioria dos casos, um teste anual é suficiente. Para realizar os testes, é necessário verificar todos os componentes do circuito, pois a confiabilidade do SIS é determinada com base em todo o circuito como um todo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.