Vamos ver se há algum problema no design da imagem? Quem já fez pode dar uma descrição. Haha, vamos aprender juntos*!

2018-03-03View Original

Thread Content

Vamos ver se há algum problema no design da imagem? Quem já fez pode dar uma descrição. Haha, vamos aprender juntos*!
Reply #22018-03-03
Este tópico foi editado pela última vez por ssln123 em 3/3/2018, às 11:50. 1. As linhas de sinal elétrico devem ser representadas por linhas pontilhadas. 2. Nos casos dos sinais relacionados ao controle do nível do líquido, é necessário haver um operador antes que esses sinais cheguem aos atuadores; por exemplo, sistemas de seleção entre dois opções ou seleção entre valores altos e baixos. Caso contrário, a lógica ficará confusa. 3. Em áreas onde há riscos significativos, deve-se usar o sistema SIS para o controle, e não o DCS. 4 A pressão no local e a pressão transmitida à distância devem ser obtidas de fontes separadas. 5 Os nomes das válvulas de regulação e das válvulas de corte estão incorretos; além disso, a legenda das válvulas de regulação também está errada. 6 O símbolo do medidor de vazão no DCS não é desenhado diretamente nas tubulações
Reply #32018-03-03
É isso que o estúdio de design XXX oferece :)
Reply #42018-03-03
Concordo com as sugestões que você fez: 1. Deve-se usar linhas pontilhadas. 2. Sim, por exemplo, o sinal H indica um alarme, enquanto o sinal HH indica uma ação em cadeia. 3. O principal componente é o solvente; não sei se isso pode ser considerado uma fonte de perigo significativa. O escritório de projetos projeta tudo com base no DCS. 4. Isso mesmo, devem ser instalados dois medidores de pressão na saída da bomba. 5. Não há válvulas de regulação no diagrama; apenas a válvula de regulação automática para adição de nitrogênio N1. 6. Sim, deve-se incluir um medidor de vazão no diagrama. A lógica do diagrama parece um pouco confusa. Você tem algum caso de aplicação semelhante que possa compartilhar? Pelo que entendi, no processo de alimentação: liga-se a bomba e a válvula 115-2. Quando o nível de líquido no tanque V21111 fica alto demais, ou quando o sensor de fluxo indica um valor baixo, a bomba é desligada e as válvulas são fechadas. No processo de descarga: liga-se a válvula 108 e a bomba; após 5 segundos, liga-se a válvula 115-1. Quando o volume de líquido acumulado atinge um certo valor, a bomba é desligada e as válvulas de entrada e saída são fechadas. Em seguida, liga-se a válvula de refluxo 107, e ela é fechada após alguns segundos. Quando o nível de líquido nos tanques da área de armazenamento fica alto demais, ou quando o nível no tanque V21111 fica baixo demais, a bomba é desligada e as válvulas são fechadas
Reply #52018-03-03
O que diabos é o LAS-2117? Medir o nível do líquido no tubo? Para relações lógicas mais complexas, deve-se consultar as explicações lógicas ou os diagramas lógicos fornecidos pelo escritório de projetos. Outro ponto: em relação à nomenclatura das válvulas de regulação e das válvulas de corte, diferentes escritórios de projeto podem ter práticas distintas. Desde que as especificações estejam definidas na página inicial, é possível encontrar o padrão a ser seguido; o mesmo vale para os símbolos utilizados.
Reply #62018-03-03
Parece que o tanque não possui alarme de nível alto de líquido. A função do HV-21107 é incerta; parece que ele não é necessário
Reply #72018-03-04
É possível encontrar algum diagrama P&ID produzido por uma grande empresa para ver? Dá para olhar a legenda também.
Reply #82018-03-05
Aquele é um interruptor de nível a base de diapasão; ele faz com que a bomba de alimentação pare de funcionar quando não há mais material no tubo. Haha, o escritório de design não forneceu o diagrama lógico. Se eu tivesse o diagrama lógico, não estaria aqui pedindo ajuda a todos vocês, certo? :L
Reply #92018-03-05
LAS2115-2 é o alarme de altura elevada do tanque, LIAS21116 é o alarme de altura do tanque. O HV21107 é usado para controlar o refluxo. Quando a bomba é desligada, ela para devido à inércia, e não para imediatamente. Isso faz com que o material atinja os tubos de saída, causando grandes vibrações. Ativar o modo de refluxo equivale a liberar a pressão
Reply #102018-03-05
Tenho amigos que trabalham com sistemas; eles já trabalharam em projetos relacionados ao controle de tanques nessa área. Podem compartilhar suas experiências?
Reply #112018-03-12
Embora o LAS-2117 utilize um interruptor de nível a base de diapasão, sua função é medir o fluxo (interruptor de fluxo); portanto, seu número de identificação deve ser “LAS-2117”.
Reply #122018-03-13
Se for um interruptor de fluxo, não seria mais adequado instalá-lo na saída da bomba? Adicione um interruptor de nível na entrada da bomba; assim, quando o material não preenche completamente o tubo, o interruptor de nível pode acionar um alarme e interromper o funcionamento da bomba, o que seria mais adequado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.