Thread Content
Os instrumentos conectados ao SIS devem ser todos aqueles que atendem aos requisitos de nível SIL. Quanto aos sinais conectados ao DCS, o DCS não possui nível SIL, certo? É assim que as regras estabelecidas são
SIL: Safety Instrument Level; SIS: Safety Instrument System. É necessário que haja um determinado nível de segurança para que se possa formar um sistema de instrumentos de segurança. O DCS tem como função principal exercer funções de controle; qual é a relação dele com o nível SIL?
O nível SIL é composto pelo SIF. Calcule o SIF do circuito.
Os sistemas DCS têm, por padrão, um nível de confiabilidade de SIL1. Eles podem ser utilizados como sistemas SIS. Quando é necessário um nível SIL2, alguns sistemas DCS conseguem atender a essa exigência. Portanto, é preciso considerar as necessidades do seu sistema SIS. Se for suficiente apenas o nível SIL1, então um sistema DCS já é adequado. Mas, se for necessário um nível igual ou superior a SIL2, é preciso levar isso em consideração de forma especial
Não há regulamentação. Mas deve atender aos requisitos de confiabilidade. Uma das diferenças entre DCS e SIS é que o SIS não permite a perda de funcionalidades (total segurança), enquanto o DCS exige que, em caso de perda parcial de funcionalidades, as outras partes continuem funcionando normalmente (distribuição de riscos). A principal razão pela qual o sinal de comunicação DCS não é utilizado como sinal SIS é: 1. Existe a possibilidade de o sinal do DCS não chegar até lá ; 2. A reação do DCS é lenta. O ciclo de polling do DCS varia de centenas a milhares de milissegundos, enquanto o tempo de resposta do SIS geralmente está na ordem dos milissegundos. Se os dois motivos mencionados acima não forem um problema, o SIS pode utilizar sinais DCS. Mas, nesse caso, a expressão correta não deveria ser “SIS usando sinais DCS”, e sim “DCS utilizando as funcionalidades do SIS”.