Será que se leva em consideração o mais alto nível SIL dos instrumentos locais? Mesmo que haja apenas um instrumento com nível SIL3, e todos os outros tenham nível SIL2, o sistema SIS ainda exigirá um nível SIL3.
Os requisitos do nível SIL são aplicáveis ao SIF, onde SIF = sensor de campo + solucionador lógico + elementos finais.
Após a realização dos estudos HAZOP (Análise de Perigos e Operabilidade) e LOPA (Análise das Camadas de Proteção), são definidos os requisitos específicos para o SIL (Nível de Integridade de Segurança) de cada circuito do sistema de instrumentação de segurança SIS. Em seguida, escolhe-se especificamente os instrumentos, o sistema de controle e os componentes de controle finais para atingir o nível SIL. Após o sistema SIS ser definido de acordo com as SRS (Requisitos Técnicos de Segurança), é necessário realizar cálculos e testes de validação do SIS.
O nível SIL depende de vários fatores, incluindo o tipo de tecnologia utilizada, a quantidade de componentes do sistema, a probabilidade de falha dos componentes (PFD), o grau de redundância do sistema e o período de verificação, entre outros
Tabelas sem nível SIL também podem formar circuitos que atendem a um nível SIL. Tudo é calculado com base em probabilidades. . .
Como complemento, no segundo andar: se todos os outros componentes do sistema de circuitos forem do nível SIL3 e apenas um for do nível SIL2, e se os circuitos estiverem em série, o nível SIL de todo o sistema não excederá SIL2. Portanto, caso seja exigido que um circuito tenha o nível SIL2, é necessário realizar o cálculo PFD para todos os componentes do circuito, selecionando as unidades adequadas de acordo com as necessidades.
Primeiro, são determinados os resultados dos eventos com base na análise HAZOP; em seguida, é feita a análise LOPA para determinar os valores SIF. Com base nesses valores SIF, é definido o nível SIL de cada circuito correspondente. Após determinar cada nível SIL, os instrumentos de medição, sensores, controladores, etc., que compõem cada circuito, possuem seu próprio nível SIL e taxa de falha. A soma desses valores intermediários não deve exceder o nível SIL definido anteriormente. Ou seja, se o nível SIL for determinado como 2 por meio da LOPA, é possível que a seleção dos instrumentos, sensores e controladores em cada circuito precise ser feita de acordo com os padrões SIL2, ou até mesmo SIL3. Após a compra, é necessário verificar cada um deles novamente.