Este tópico foi editado pela última vez por tiandiyi*an em 06/03/2018, às 09:45. Fenômenos de falha, análise das causas e métodos de solução: A diferença de potencial termoelétrico é menor do que o valor real (1) – Curto-circuito; (2) Curto-circuito entre os terminais dentro da caixa de conexão do termopar ; (3) Curto-circuito no fio de compensação devido à queima do isolante ; (4) O fio de compensação não é compatível com o termopar ; (5) O fio de compensação está conectado com a polaridade inversa à do termopar ; (6) Profundidade de inserção insuficiente ou posição de instalação incorreta ; (7) A temperatura da extremidade fria do termopar está muito alta. (1) Após inspeção, se o problema for causado pela umidade, pode-se secá-lo; caso seja devido a um isolamento inadequado do tubo de porcelana, então ele deve ser substituído ; (2) Abra a caixa de conexões e limpe bem a placa de conexões ; (3) Isolar novamente o ponto de curto-circuito ou substituir o fio de compensação por um novo ; (4) Substituir os fios de compensação do mesmo tipo ; (5) Conectar novamente corretamente ; (6) Alterar a posição de instalação ou a profundidade de inserção ; (7) As fiações de conexão do termopar devem ser substituídas por fios de compensação, a fim de afastar a extremidade fria da área de alta temperatura.
Os problemas específicos ainda precisam ser analisados individualmente. Embora esses pontos sejam bastante abrangentes, ainda existem outros fatores que influenciam as medições feitas pelos termopares