Gostaria de fazer uma pergunta aos professores: a empresa utiliza transmissores de diferença de pressão da Rosemount para medir o nível do líquido no tanque de vapor, em um recipiente de equilíbrio de duas câmaras. O lado de alta pressão do líquido de condensação do recipiente de equilíbrio de duas câmaras está conectado à extremidade L do transmissor, enquanto o lado de baixa pressão da água do vaso de pressão está conectado à extremidade H do transmissor. 1. Com esse método de conexão, é necessário realizar uma migração ao meio-dia? 1. Se o transmissor sofreu um deslocamento negativo do ponto zero, então, ao fechar as válvulas de pressão positiva e negativa, as câmaras de pressão ficam vazias. Qual deve ser o valor indicado pelo medidor de diferença de pressão? Esse valor indicado está relacionado à magnitude do deslocamento negativo do ponto zero? 2. Se o transmissor não tiver sido calibrado para zero, então, ao fechar as válvulas de pressão positiva e negativa, com as câmaras de pressão vazias, qual deverá ser o valor indicado pelo medidor de diferença de pressão?
1. Quanto ele mostra? Só Deus sabe. . . . . . Quem sabe quem é o “cachorro de fora”~~~~~~~, :P 2. Ele mostra quanto, e você deve migrar essa mesma quantidade de “branco”.
1. É necessário realizar a migração. 2. A quantidade a ser migrada não é determinada em condições estáticas; é preciso levar em consideração as condições de temperatura e pressão durante o funcionamento, sendo necessário calcular a quantidade exata a ser migrada. Primeiro, você precisa determinar qual é a estrutura do recipiente de pressão duplo que está usando. Eu já vi dois tipos. Quanto ao cálculo da quantidade de migração, você pode procurar na internet e encontrará informações.
1. É necessário realizar a migração. 2. O valor exibido representa a quantidade que foi migrada. O valor da diferença de pressão permanece o mesmo após a migração, mas a porcentagem relativa muda; ela deve ficar igual a 0. 3. Deve ser exibido -ρ Hg (onde ρ é a densidade do fluido de preenchimento e H é a distância entre as flanges dos lados de alta e baixa pressão)
Você confundiu as conexões, não é? O lado de alta pressão deve ser conectado a H, e o lado de baixa pressão, a L. Normalmente, se houver uma migração, o medidor ficará vazio, e o valor de pressão mostrado deve estar próximo do valor de 4 miliampères
A migração negativa é certa. . . Quanto à quantidade de transferência e aos valores exibidos nos medidores de ligar/desligar, ouvi dizer que é melhor fazer experimentos no local. . . Um: peça à equipe de manutenção que encha o nível do líquido no vaso de pressão; você deve verificar o estado dos instrumentos. . . . Segundo, após remover metade do nível do líquido, verifique o estado. . . Assim, dá uma sensação muito intuitiva. . .