HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

O medidor de nível a radar da Siemens apresenta discrepância entre a saída e a exibição.

2018-03-10View Original

Thread Content

Descrição do problema no medidor de nível por radar modelo LR250: Os valores exibidos pelo sistema DCS de controle central não correspondem aos valores mostrados no painel do medidor de nível por radar. 1. Os valores exibidos no painel do medidor de nível por radar não correspondem ao valor da corrente calculado, nem ao valor da corrente medido com um multímetro no mesmo medidor de nível por radar. Por exemplo: o painel do medidor de nível por radar indica 8 metros, com faixa de medição de 16 metros; a corrente de saída calculada é de 12 mA. Mas, ao usar um multímetro para medir a saída, obtém-se 14,2 mA. 2. Os valores exibidos pelo sistema de controle DCS correspondem ao nível do líquido indicado pelo medidor de nível por radar (valores medidos com multímetro). 3. Remova os fios de sinal do medidor de nível por radar. Usando uma fonte de alimentação externa de 24V, a corrente é medida diretamente, com um resultado igual ao do caso 1. Exclua a possibilidade de aterramento dos fios de sinal ou interferências. 4. Verifique as configurações dos parâmetros internos do medidor de nível por radar, como os pontos de calibração alta e baixa, as opções relacionadas ao nível de saída analógica, bem como as opções correspondentes a 4 mA e 20 mA. Os parâmetros devem estar corretamente configurados. Gostaria de perguntar a todos: alguém já enfrentou esse tipo de problema?
Reply #22018-03-10
Siemens PI LR250? Hehe, um relógio nazista idiota… Use-o assim mesmo, dono do post! Os nazistas acabariam sendo derrotados. Viva a paz no mundo! :lol
Reply #32018-03-10
O método mais simples e eficaz é consultar o fabricante
Reply #42018-03-12
Se ainda houver relógios iguais no local, troque-os e veja o que acontece
Reply #52018-03-15
I. Confirmar o nível real do líquido por meio do medidor de nível localizado no local (verifique se o medidor de nível local está funcionando corretamente!) ! ! ), em comparação com esse medidor de nível a radar. II. Foi confirmado que o valor calculado real não corresponde à saída do medidor de nível a radar. . . III. Se estiverem satisfeitas as duas condições acima, considere a possibilidade de haver algum problema com a medição ou com a corrente de saída do painel eletrônico do medidor de nível por radar. É melhor substituí-lo por um modelo idêntico para verificar. . .
Reply #62018-03-15
Verifique a conexão à terra ou outras interferências; problemas com a saída do cartão ou com os cabos também podem afetar a saída. É possível usar uma fonte de alimentação de 24V para realizar as medições
Reply #72018-03-15
Geralmente, os medidores de nível por radar possuem uma configuração para valor de 4mA e outra para valor de 20mA. O que o medidor de nível por radar indica é L = altura do tanque H – distância D. No seu caso, provavelmente o problema está relacionado às configurações utilizadas
Reply #82018-03-27
Obrigado. Isso já foi verificado anteriormente; os valores correspondentes a 4mA e 20mA permanecem constantes, de acordo com as configurações da escala do DCS. Atualmente, suspeita-se que o problema esteja no circuito de conversão de sinais, mas ainda não foi confirmado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.