Thread Content
Prezados especialistas, gostaria de saber se o localizador utilizado nos válvulas reguladoras Samson é o único disponível no mercado. O localizador que utilizamos em nossa fábrica não possui LED, nem teclas de operação. Ao se inserir sinais de 4~20MA, a válvula reguladora não reage; Ao injetar gás diretamente no cilindro, a válvula de regulação reage. Gostaria de saber qual parte do posicionador está causando isso?
Não sei qual modelo você está se referindo. Nossa fábrica produz dois tipos. Ao abrir a tampa, deve haver botões de operação. Primeiro, certifique-se de que há alimentação elétrica, e só então pense no localizador
Guia rápido de operação do localizador inteligente de válvulas 3730-2/3/5 da Samson – É bastante simples de usar
Geralmente, as válvulas de regulação Samson vêm equipadas com os posicionadores da própria Samson, que possuem botões. No seu caso, primeiro é preciso verificar se o sinal de entrada está chegando ao posicionador. Em seguida, deve-se confirmar se há ar no lado de saída do sinal. A falta de ar pode ser causada por obstruções nos orifícios de fluxo controlado do posicionador ou por problemas nas varetas dos bocais. Nos casos em que há válvula eletrônica, é necessário verificar se ela está recebendo energia elétrica. . .
Sugiro que o autor verifique primeiro a placa identificativa do localizador, para identificar corretamente o modelo, antes de discutir o assunto. Suposições irresponsáveis de que o localizador em questão seja um modelo mecânico antigo, sem tela ou botões, não são adequadas. Apenas o botão de rotação de zero e o ajuste de ganho
Não existe uma combinação única de válvulas e posicionadores; isso depende de considerações comerciais; Qualquer coisa pode ser alterada!