Configuração de deslocamento de Bentley

2018-03-13View Original

Thread Content

:O deslocamento de Bentley, calculado com base nos valores em série, é o novo valor de referência zero, certo? Será que o valor calculado é o do ponto central mais próximo da superfície de trabalho? O valor do ponto central é o novo valor zero?
Reply #22018-03-14
Não, primeiro é preciso empurrá-lo até a superfície de trabalho e medir um valor com o micrômetro. Depois, empurra-se para o outro lado, que não é a superfície de trabalho, e mede-se outro valor com o micrômetro. Dessa forma, calcula-se o deslocamento. Em seguida, usa-se o micrômetro para posicionar o dispositivo no meio, a fim de instalar o sensor
Reply #32018-03-14
A API670 menciona o ponto zero de deslocamento. Parece que o ponto médio do deslocamento do eixo deve ser considerado como ponto zero. Acho que uma maneira prática e confiável é empurrar o eixo com segurança até uma das buchas de retenção. Em seguida, calcula-se o valor a partir da tensão resultante da folga, dividida por dois, e esse valor é comparado com a tensão do ponto zero. O sinal positivo ou negativo depende de qual lado do eixo está sendo utilizado, bem como das configurações do equipamento BENTLY. Com base nos valores calculados, ajusta-se a posição do sensor para que o deslocamento seja zero quando o eixo estiver no ponto médio.
Reply #42018-03-14
Empurrar para o lado, o valor calculado. Por exemplo, o valor de 10-0,18/2*7,87, quando tomado como negativo, representa o valor intermediário durante a rotação normal, certo?
Reply #52018-03-15
É isso mesmo, mas é preciso determinar corretamente a direção: ou seja, o sinal de 10 na fórmula e o sinal do valor da tensão após o cálculo da tensão de folga. É necessário também verificar se o sensor está instalado no lado do eixo principal ou no lado do eixo secundário, além de saber em qual lado você posicionou o rolamento para ajustar o sensor.
Reply #62018-03-15
Um leigo, agradeço aqui. Aqui há muitos talentos escondidos. E aquele com suporte magnético e um micrômetro, como se mede o deslocamento? Existe algum método de uso para isso?
Reply #72018-03-15
Eu mesmo nunca usei, mas vi a equipe de manutenção usando. O suporte magnético é fixado em um suporte que fica parado em relação ao eixo; em seguida, a cabeça de medição do relógio é encostada na superfície do eixo para fazer o zero. A equipe de manutenção move o eixo para os lados, a fim de medir o deslocamento
Reply #82018-03-15
É o ajuste de zero, o eixo de rotação. Veja os valores do medidor de porcentagem dos registros
Reply #92018-03-15
Primeiro, o especialista em mecânica verifica o deslocamento do eixo. Em seguida, o eixo é deslocado para um lado, o software 3500 é iniciado e conectado. No painel principal, seleciona-se o módulo (canal) correspondente. Depois, no menu principal “Utilities”, escolhe-se “Verification”. Uma vez nessa tela, os dados em tempo real da sonda são exibidos. Se a sonda já estiver instalada, com o eixo do compressor afastado do lado da sonda, e o deslocamento for de 30 passos (0,3 mm), ajuste o valor da tensão até que o valor de deslocamento em tempo real mostre 0,15 mm. Nesse ponto, o ponto zero da sonda para esse canal já está definido; basta salvá-lo e instalá-lo.
Reply #102018-03-15
Ao usar este método, é preciso prestar atenção para que a tensão de zero esteja dentro dos limites permitidos pelo software. Provavelmente entre 9 e 11 V. Se as duas sondas de deslocamento do mesmo lado tiverem a mesma sensibilidade, não é necessário que a tensão de alimentação seja a mesma, o que facilita a instalação no local.
Reply #112018-10-06
Se não estiver longe do sensor, mas sim perto dele, será que preciso ajustar para -0,15? Gostaria de saber
Reply #122020-03-21
Obrigado por compartilhar! Estudar*....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.