Ao consultar o manual de instruções do sistema Triconex, percebi de repente um problema. Provavelmente, trata-se de um problema comum: os circuitos de saída DO do sistema SIS são do tipo “fail-safe”. Ou seja, quando há alimentação normal, o sistema consegue detectar qualquer interrupção no circuito. No entanto, isso também gera outro problema: se o relé de saída permanecer ligado por muito tempo, é possível que seus contatos fiquem colados entre si, e assim ele não consiga se separar quando for necessário. O que fazer nesse caso? O sistema Triconex possui alguma função de diagnóstico semelhante, capaz de verificar se os contatos de saída estão colados? Obrigado!
Reply #22018-03-14
Já que você colocou relés no meio, o TRICON não tem mais nada a ver com isso. Para evitar essa situação de que você falou, é preciso usar relés de segurança com certificação SIL.
Reply #32018-03-14
Além de usar relés de boa qualidade, outra solução é testar frequentemente as condições de intertravamento sempre que houver oportunidade.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.