Gostaria de pedir ajuda a todos sobre o uso de transmissores de diferença de pressão para medir vazão

2018-03-14View Original

Thread Content

Há um transmissor de diferença de pressão no local para medir o fluxo através da placa de orifício. Eu configurei o valor do ar-condicionado para zero; a corrente de medição é de 4 milíamperes. Por que, então, o controle central ainda indica um fluxo de mais de 2000?
Reply #22018-03-14
Verifique o isolador de distribuição de energia. Meça a saída desse isolador para ver se é 4 mA. Se não for, então provavelmente há um problema na saída do isolador de distribuição de energia!
Reply #32018-03-15
Que faixa de fluxo ampla; o DCS consegue eliminar fluxos pequenos?
Reply #42018-03-15
Acho que você está colocando-o junto com os cabos de alimentação, e isso está causando interferências no canal de passagem dos cabos
Reply #52018-03-15
O importante é saber qual é a faixa de medição. Se a faixa for grande, essa deriva é normal e pode ser eliminada com o ajuste do ponto zero no DCS.
Reply #62018-03-15
Verifique se a corrente de saída, tanto no local quanto nos gabinetes, é de 4 mA. Considerando a deriva zero, basta realizar o corte da corrente em níveis baixos. . .
Reply #72018-03-15
Verifique se a faixa de medição do painel de controle está de acordo com o mostrador
Reply #82018-03-15
Meça na sala de controle se o valor é 4mA. Se for, provavelmente há algum problema com a barreira de isolamento
Reply #92018-03-16
Verifique a corrente de saída do barreira de segurança; qual é a faixa de medição do DCS?
Reply #102018-03-17
Várias possibilidades: 1. Primeiro, verificar se a faixa de medição definida no local é consistente com a do DCS. 2. Verificar se há função de eliminação de sinais fracos (se as funções de corte de saída nos transmissores inteligentes e de eliminação de sinais fracos no DCS estão ativadas). Qualquer lado pode ser ativado) 3. Perturbações no sinal 4. Vazamentos nos tubos de medição de pressão (lado de pressão negativa)
Reply #112018-03-17
Também é preciso levar em consideração problemas como desvio do ponto zero nos transmissores e sensores, bem como mudanças na resistência dos circuitos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.