Há um transmissor de diferença de pressão no local para medir o fluxo através da placa de orifício. Eu configurei o valor do ar-condicionado para zero; a corrente de medição é de 4 milíamperes. Por que, então, o controle central ainda indica um fluxo de mais de 2000?
Verifique o isolador de distribuição de energia. Meça a saída desse isolador para ver se é 4 mA. Se não for, então provavelmente há um problema na saída do isolador de distribuição de energia!
Que faixa de fluxo ampla; o DCS consegue eliminar fluxos pequenos?
Acho que você está colocando-o junto com os cabos de alimentação, e isso está causando interferências no canal de passagem dos cabos
O importante é saber qual é a faixa de medição. Se a faixa for grande, essa deriva é normal e pode ser eliminada com o ajuste do ponto zero no DCS.
Verifique se a corrente de saída, tanto no local quanto nos gabinetes, é de 4 mA. Considerando a deriva zero, basta realizar o corte da corrente em níveis baixos. . .
Verifique se a faixa de medição do painel de controle está de acordo com o mostrador
Meça na sala de controle se o valor é 4mA. Se for, provavelmente há algum problema com a barreira de isolamento
Verifique a corrente de saída do barreira de segurança; qual é a faixa de medição do DCS?
Várias possibilidades: 1. Primeiro, verificar se a faixa de medição definida no local é consistente com a do DCS. 2. Verificar se há função de eliminação de sinais fracos (se as funções de corte de saída nos transmissores inteligentes e de eliminação de sinais fracos no DCS estão ativadas). Qualquer lado pode ser ativado) 3. Perturbações no sinal 4. Vazamentos nos tubos de medição de pressão (lado de pressão negativa)
Também é preciso levar em consideração problemas como desvio do ponto zero nos transmissores e sensores, bem como mudanças na resistência dos circuitos