Thread Content
Dúvida: Problemas com os medidores de vazão de tipo “vortex” da série E+H Prowirl 200, com interface FF. DCS: Zhejiang University Central Control. O indicador local do medidor de vazão mostra um valor normal de 2,5 metros cúbicos por hora; no entanto, o valor do módulo AI FIELD_VAL na configuração do hardware FF é de aproximadamente 0,0007. Por que o valor de out_scale precisa ser definido como 360000, que é o valor PV do DCS central, para que haja concordância com a exibição no local? ?
Quando o valor do módulo AI FIELD_VAL na configuração de hardware FF é de aproximadamente 0,0007, qual é o valor definido para out_scale? ?
Este tópico foi editado pela última vez por RZT4007110 em 16/03/2018, às 15:40. Independentemente do valor definido para out_scale, quando a quantidade de fluido no local é de aproximadamente 2,5 unidades cúbicas, o valor de FIELD_VAL fica em torno de 0,0007. Já quando a quantidade de fluido é de aproximadamente 1 unidade cúbica, o valor de FIELD_VAL fica em torno de 0,00027.
Oh, ainda não tive contato com os medidores da FF, mas, pelo menu mostrado nesta imagem, parece que eles são um pouco semelhantes aos medidores HART. Provavelmente, os medidores dessa linha de comunicação FF também devem ter função de teste de acesso, não é?
Por favor, tente alterar L_TYPE para “direto” ou “intervalo independente direto”
Não adianta mudar, seja de forma direta ou indireta, é a mesma coisa. Porém, se a variável for alterada para temperatura, ela irá alternar entre graus Celsius e temperatura absoluta.
A principal função do parâmetro L_TYPE é determinar se a conversão do sinal será feita de forma direta, indireta ou por meio da raiz quadrada indireta. E quando o autor seleciona uma determinada faixa em OUT_SCALE, os dados correspondem, o que indica que provavelmente foi feita uma conversão linear. Como o FF é, por si só, uma comunicação digital, recomenda-se tentar diretamente.
Eu sugiro que você faça as seguintes alterações e tente novamente: Primeiro: altere XD_SCALE para o intervalo desejado, por exemplo: 0-50m3/h. Segundo: altere também OUT_SCALE para 0-50m3/h. Terceiro: altere L_TYPE para “direto”
Este tópico foi editado pela última vez por RZT4007110 em 18/03/2018, às 17:24. O valor de L_TYPE foi alterado para que o valor exibido seja diretamente FIELD_Val. Provavelmente ainda há algum erro na configuração; vou verificar isso amanhã. :( No início dos testes, os engenheiros da E+H e da equipe de controle central combinaram um valor de 360.000. Como as exigências técnicas são bastante altas, não ousamos fazer alterações aleatórias. Recentemente, foi adicionado outro equipamento em outro local, que pode ser usado para fins de aprendizado. :Q
Supõe-se que a unidade do valor FIELD_VAL seja m3/s; multiplicando por 3600, obtém-se m3/h
Há uma área na tela de exibição cujo cabeçalho foi alterado para metros cúbicos por minuto. A faixa de medição do DCS (metros cúbicos por hora) só pode ser ajustada para 6000; caso contrário, os valores não corresponderão ao fluxo real: L:L. Também suspeitamos que seja um problema de configuração da unidade, mas não pode ser 360.000, já que não é múltiplo nem de horas nem de segundos, nem de milissegundos.
:funk::funk: Os novos projetos utilizam exclusivamente instrumentos com barramento FF; também se planeja adotar sistemas nacionais