Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por zhangjin200274 em 21/03/2018, às 23:17. Gostaria de pedir a opinião de todos: na área antiexplosiva, a categoria de proteção do PT100 é E*aⅡCT4. Deve-se usar um quadro de conexões à prova d’água, e não um modelo à prova de explosão? Alguma coisa não está clara?
Existem resistências térmicas do tipo intrinsecamente seguro? Parece que todas as caixas de conexão são do tipo à prova d’água ou à prova de explosões.
A estrutura à prova de explosão dos cabos e a estrutura de proteção são conceitos diferentes. Os dispositivos intrinsecamente seguros não necessariamente possuem um alto nível de proteção. Muitos instrumentos ou equipamentos intrinsecamente seguros, quando instalados em ambientes internos ou dentro de gabinetes, têm um nível de proteção muito baixo; em alguns casos, nem sequer conseguem proteger-se contra a chuva.
Este tópico foi editado pela última vez por zhangjin200274 em 21/03/2018, às 23:13. Talvez eu tenha me expressado mal: a categoria de proteção contra explosões é E*aⅡCT4. Por que, então, o quadro de conexões é à prova d’água e não à prova de explosões? Alguma coisa não está clara?
A categoria de proteção contra explosões é E*aⅡCT4. Por que a caixa de conexões é à prova d’água e não à prova de explosões? Alguma coisa não está clara?
Você deve primeiro entender melhor as áreas de proteção contra explosões. São dois tipos diferentes de requisitos.
Os dispositivos intrinsecamente seguros não precisam mais de caixas à prova de explosão; caso contrário, basta usar um circuito comum e adicionar uma caixa à prova de explosão, não é? Então, não é necessário o tipo intrinsecamente seguro
Estes são dois requisitos que precisam ser atendidos ao mesmo tempo
Esse requisito de resistência a explosões é um requisito para ambientes explosivos, certo? Se o instrumento já for intrinsecamente seguro e estiver conectado a um circuito intrinsecamente seguro, isso significa que o instrumento não pode causar explosões. Então, por que ainda é necessário ter um invólucro à prova de explosões? A isolamento explosivo geralmente se refere à capacidade de conter uma possível explosão dentro da estrutura de isolamento. Por outro lado, o interior dessa estrutura não precisa ser de tipo intrinsecamente seguro.