conteúdo de diagnóstico s7-300

2018-03-20View Original

Thread Content

O sistema PLC tem sido usado há vários anos. Recentemente, ele estava em execução e entrou em estado de parada. A luz SF estava acesa. Fiz um diagnóstico online e o conteúdo é o seguinte.: Buffer de diagnóstico do módulo CPU 313C-2 DP Código/Descrição Versão do componente 6ES7 313-6CF03-0AB0 Hardware 2 - - - Firmware V 2.6.11 Boot Loader Extensão de firmware A 0.21.0 Rack: 0 vaga: 2 número de série: S C-A2XL42932010 Evento 24/100: ID do evento 16# 38C4 E/0 distribuído: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:49:06.477 2000-09-22 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 25/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:49:06.418 2000-09-22 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 26/100: Event ID 16# 39C4 Distributed I/0: Endereço do escravo DP afetado pela falha da estação: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, evento de entrada 23:49:06.153 2000-09-22 (Codificação: 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 27/100: Event ID 16# 38C4 Distributed I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:49:06.122 2000-09-22 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 28/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:49:06.048 2000-09-22 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 29/100: Event ID 16# 39C4 Distributed I/0: Endereço do escravo DP afetado pela falha da estação: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, evento de entrada 23:47:14.203 2000-09-22 (Codificação: 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 30/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:47:12.092 2000-09-22 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 31/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:47:12.024 2000-09-22 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 32/100: Event ID 16# 39C4 Distributed I/0: Endereço do escravo DP afetado pela falha da estação: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, evento de entrada 23:47:11.760 2000-09-22 (Codificação: 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 33/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:47:11.728 2000-09-22 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 34/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:47:11.654 2000-09-22 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 35/100: Event ID 16# 39C4 Distributed I/0: Endereço do escravo DP afetado pela falha da estação: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, evento de entrada 23:47:09.610 2000-09-22 (Codificação: 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 36/100: Event ID 16# 4303 Modo de operação antes do modo STOP causado pela ativação do interruptor de parada: Modo de trabalho de solicitação RUN: STOP (interno) Evento de entrada 23:43:00.852 2000-09-22 (Codificação: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Evento 37/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 23:39:37.911 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710) Evento 38/100: ID do evento 16# 1382 Solicitar inicialização a quente automática STOP Motivo: Informações de inicialização por falha de energia: - Inicialização sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a real - Registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Reinicialização a quente automática após inicialização em modo de espera Admissibilidade de determinados tipos de inicialização: - Permitir inicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática na inicialização A última operação ou configuração válida do tipo de inicialização automática: - OBs necessários para reinicialização a quente automática após a inicialização em espera: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 23:39:37.909 2000-09-22 (Codificação: 16# 1382 1B64 C772 494E 0810 7710) Evento 39/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: Informações de inicialização por falha de energia: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (partida a quente) Evento de entrada 23:39:37.310 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 494E 0810 7710) Evento 40/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:39:36.912 2000-09-22 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 41/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:39:36.836 2000-09-22 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 42/100: Event ID 16# 5371 Distributed I/0: Fim da sincronização do número de estações distribuídas com o mestre DP/controlador IO no slot 2: 1 Evento de entrada 23:39:36.827 2000-09-22 (Codificação: 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Evento 43/100: ID do evento 16# 4300 Modo de funcionamento antes de ligar o backup: Modo de operação sem solicitação de tensão: STOP (auto-inicializado) Evento de entrada 23:39:32.958 2000-09-22 (Codificação: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000) Evento 44/100: Event ID 16# 494E Modo de operação antes da falha de energia: Modo de trabalho de solicitação RUN: Sem erro externo de tensão, evento de entrada 23:39:13.461 2000-09-22 (Codificação: 16# 494E FF8F C000 0000 0000 0000) Evento 45/100: ID do evento 16# 4302 Mudança de modo de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 08:27:46.068 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Evento 46/100: ID do evento 16# 1381 Solicitando reinicialização a quente manual STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em informações de inicialização no modo STOP: - Partida sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a atual - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único: - Reinicialização a quente acionada pelas configurações do interruptor ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; Os OBs necessários foram reservados durante a última inicialização.: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 08:27:46.066 2000-09-22 (Codificação: 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Evento 47/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em uma mensagem de inicialização do modo STOP: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (reinicialização a quente) Evento de entrada 08:27:45.469 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Evento 48/100: Event ID 16# 4303 Ativação do interruptor de parada que leva ao modo de operação antes do modo STOP: Modo de trabalho de solicitação RUN: STOP (interno) Evento de entrada 08:24:05.524 2000-09-22 (Codificação: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Evento 49/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 08:21:17.268 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Evento 50/100: ID do evento 16# 1381 Solicitando reinicialização a quente manual STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em informações de inicialização no modo STOP: - Partida sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a atual - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único: - Reinicialização a quente acionada pelas configurações do interruptor ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; Os OBs necessários foram reservados durante a última inicialização.: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 08:21:17.266 2000-09-22 (Codificação: 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Evento 51/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em uma mensagem de inicialização do modo STOP: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (reinicialização a quente) Evento de entrada 08:21:16.668 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Evento 52/100: Event ID 16# 4303 Ativação do interruptor de parada que leva ao modo de operação antes do modo STOP: Modo de trabalho de solicitação RUN: STOP (interno) Evento de entrada 08:17:55.054 2000-09-22 (Codificação: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Evento 53/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 08:15:16.269 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Evento 54/100: ID do evento 16# 1381 Solicitando reinicialização a quente manual STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em informações de inicialização no modo STOP: - Partida sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a atual - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único: - Reinicialização a quente acionada pelas configurações do interruptor ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; Os OBs necessários foram reservados durante a última inicialização.: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 08:15:16.266 2000-09-22 (Codificação: 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Evento 55/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em uma mensagem de inicialização do modo STOP: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (reinicialização a quente) Evento de entrada 08:15:15.669 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Evento 56/100: Event ID 16# 4303 Ativação do interruptor de parada que leva ao modo de operação antes do modo STOP: Modo de trabalho de solicitação RUN: STOP (interno) Evento de entrada 08:03:41.694 2000-09-22 (Codificação: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Evento 57/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 07:57:16.871 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Evento 58/100: ID do evento 16# 1381 Solicitando reinicialização a quente manual STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em informações de inicialização no modo STOP: - Partida sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a atual - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único: - Reinicialização a quente acionada pelas configurações do interruptor ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; Os OBs necessários foram reservados durante a última inicialização.: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Eventos recebidos 07:57:16.869 2000-09-22 (Codificação: 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Evento 59/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em uma mensagem de inicialização do modo STOP: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (reinicialização a quente) Evento de entrada 07:57:16.271 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Evento 60/100: Event ID 16# 4303 Ativação do interruptor de parada que leva ao modo de operação antes do modo STOP: Modo de trabalho de solicitação RUN: STOP (interno) Evento de entrada 06:50:59.924 2000-09-22 (Codificação: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Evento 61/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 01:09:51.070 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Evento 62/100: ID do evento 16# 1381 Solicitando reinicialização a quente manual STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em informações de inicialização no modo STOP: - Partida sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a atual - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único: - Reinicialização a quente acionada pelas configurações do interruptor ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; Os OBs necessários foram reservados durante a última inicialização.: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 01:09:51.068 2000-09-22 (Codificação: 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Evento 63/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em uma mensagem de inicialização do modo STOP: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (reinicialização a quente) Evento de entrada 01:09:50.472 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Evento 64/100: Event ID 16# 4303 Ativação do interruptor de parada que leva ao modo de operação antes do modo STOP: Modo de trabalho de solicitação RUN: STOP (interno) Evento de entrada 01:09:31.334 2000-09-22 (Codificação: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Evento 65/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 01:08:20.793 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710) Evento 66/100: ID do evento 16# 1382 Solicitar início a quente automático STOP Motivo: Informações de inicialização por falha de energia: - Inicialização sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a real - Registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Reinicialização a quente automática após inicialização em modo de espera Admissibilidade de determinados tipos de inicialização: - Permitir inicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática na inicialização A última operação ou configuração válida do tipo de inicialização automática: - OBs necessários para reinicialização a quente automática após a inicialização em espera: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 01:08:20.791 2000-09-22 (Codificação: 16# 1382 1B64 C772 494E 0810 7710) Evento 67/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: Informações de inicialização por falha de energia: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (partida a quente) Evento de entrada 01:08:20.192 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 494E 0810 7710) Evento 68/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha no rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, evento de saída 01:08:19.794 2000-09-22 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 69/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, evento de saída 01:08:19.718 2000-09-22 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 70/100: Event ID 16# 5371 Distributed I/0: Fim da sincronização do número de estações distribuídas com o mestre DP/controlador IO no slot 2: 1 Evento de entrada 01:08:19.709 2000-09-22 (Codificação: 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Evento 71/100: ID do evento 16# 4300 Modo de funcionamento antes de ligar o backup: Modo de operação sem solicitação de tensão: STOP (auto-inicialização) Evento de entrada 01:08:15.840 2000-09-22 (Codificação: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000) Evento 72/100: Event ID 16# 494E Modo de operação antes da falha de energia: Modo de trabalho de solicitação RUN: Sem erro externo de tensão, evento de entrada 01:08:07.338 2000-09-22 (Codificação: 16# 494E FF8F C000 0000 0000 0000) Evento 73/100: ID do evento 16# 4302 Mudança de modo de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 01:07:08.765 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Evento 74/100: ID do evento 16# 1381 Solicitando reinicialização a quente manual STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em informações de inicialização no modo STOP: - Partida sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a atual - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único: - Reinicialização a quente acionada pelas configurações do interruptor ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; Os OBs necessários foram reservados durante a última inicialização.: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 01:07:08.763 2000-09-22 (Codificação: 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Evento 75/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em uma mensagem de inicialização do modo STOP: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (reinicialização a quente) Evento de entrada 01:07:08.166 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Evento 76/100: Event ID 16# 4303 Ativação do interruptor de parada que leva ao modo de operação antes do modo STOP: Modo de trabalho de solicitação RUN: STOP (interno) Evento de entrada 01:06:55.269 2000-09-22 (Codificação: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Evento 77/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 23:40:33.529 2000-09-21 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710) Evento 78/100: ID do evento 16# 1382 Solicitar inicialização a quente automática STOP Motivo: STOP devido ao gerenciamento de E/S Informações de inicialização: - Inicialização sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a real - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo de inicialização atual/última: - Reinicialização a quente automática após inicialização em espera Admissibilidade de certos tipos de inicialização: - Permitir inicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática na inicialização A última operação ou configuração válida do tipo de inicialização automática: - OBs necessários para reinicialização a quente automática após a inicialização em espera: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Eventos recebidos 23:40:33.527 2000-09-21 (Codificação: 16# 1382 1B64 C772 4548 0810 7710) Evento 79/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: Informações de inicialização entrando no modo STOP devido ao gerenciamento de E/S: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (partida a quente) Evento de entrada 23:40:32.928 2000-09-21 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4548 0810 7710) Evento 80/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:40:32.530 2000-09-21 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 81/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:40:32.454 2000-09-21 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 82/100: Event ID 16# 5371 Distributed I/0: Fim da sincronização do número de estações distribuídas com o mestre DP/controlador IO no slot 2: 1 Evento de entrada 23:40:32.445 2000-09-21 (Codificação: 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Evento 83/100: ID do evento 16# 4300 Modo de funcionamento antes de ligar o backup: Modo de operação sem solicitação de tensão: STOP (auto-inicializado) Evento de entrada 23:40:28.576 2000-09-21 (Codificação: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000) Evento 84/100: Event ID 16# 494E Modo de operação antes da falha de energia: STOP (interno) Modo de operação solicitado: Sem erro externo de tensão, evento de entrada 23:40:14.060 2000-09-21 (Codificação: 16# 494E FF4F C000 0000 8005 0000) Evento 85/100: Event ID 16# 39C4 Distribuído I/0: Endereço do escravo DP afetado pela falha da estação: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, evento de entrada 23:40:13.424 2000-09-21 (Codificação: 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 86/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:32:53.348 2000-09-21 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 87/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:32:53.275 2000-09-21 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 88/100: Event ID 16# 5371 Distributed I/0: Fim da sincronização do número de estações distribuídas com o mestre DP/controlador IO no slot 2: 1 Evento de entrada 23:32:53.258 2000-09-21 (Codificação: 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Evento 89/100: ID do evento 16# 4548 Entrando no modo STOP devido ao gerenciamento de E/S Modo anterior: Modo de solicitação EXECUTAR: STOP (interno) Erro interno, evento recebido 23:32:50.339 2000-09-21 (Codificação: 16# 4548 FF84 C000 0000 8005 0000) Evento 90/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 05:13:04.808 2000-08-31 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710) Evento 91/100: ID do evento 16# 1382 Solicitar reinicialização a quente automática STOP Motivo: STOP devido ao gerenciamento de E/S Informações de inicialização: - Inicialização sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a real - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo de inicialização atual/última: - Reinicialização a quente automática após inicialização em espera Admissibilidade de certos tipos de inicialização: - Permitir inicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática na inicialização A última operação ou configuração válida do tipo de inicialização automática: - OBs necessários para reinicialização a quente automática após a inicialização em espera: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 05:13:04.806 2000-08-31 (Codificação: 16# 1382 1B64 C772 4548 0810 7710) Evento 92/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: Informações de inicialização entrando no modo STOP devido ao gerenciamento de E/S: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (partida a quente) Evento de entrada 05:13:04.207 2000-08-31 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4548 0810 7710) Evento 93/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha no rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, evento de saída 05:13:03.809 2000-08-31 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 94/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, evento de saída 05:13:03.733 2000-08-31 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 95/100: Event ID 16# 5371 Distributed I/0: Fim da sincronização do número de estações distribuídas com o mestre DP/controlador IO no slot 2: 1 Evento de entrada 05:13:03.724 2000-08-31 (Codificação: 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Evento 96/100: ID do evento 16# 4300 Modo de funcionamento antes de ligar o backup: Modo de operação sem solicitação de tensão: STOP (auto-inicializado) Evento de entrada 05:12:59.854 2000-08-31 (Codificação: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000) Evento 97/100: Event ID 16# 494E Modo de operação antes da falha de energia: STOP (interno) Modo de operação solicitado: Sem erro externo de tensão, evento de entrada 05:12:39.358 2000-08-31 (Codificação: 16# 494E FF4F C000 0000 8005 0000) Evento 98/100: Event ID 16# 39C4 Distribuído I/0: Endereço do escravo DP afetado pela falha da estação: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, evento de entrada 05:12:38.616 2000-08-31 (Codificação: 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 99/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha no rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, evento de saída 05:12:37.843 2000-08-31 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 100/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de trabalho atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, evento de saída 05:12:37.783 2000-08-31 (Codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Alguém pode ajudar a analisar se é um motivo de programa ou hardware?
Reply #22018-03-20
Quando ocorre uma falha, a CPU chamará automaticamente o bloco OB correspondente para evitar a parada do sistema. Se o bloco correspondente não for chamado ou o bloco correspondente não for executado, a CPU irá parar de funcionar.
Reply #32018-03-21
Analisar a causa da falha? Há algum problema na comunicação, no módulo ou no cabo de conexão escravo?
Reply #42018-03-21
A estação DP-escravo está com defeito. A UCP 300 de sua instalação deverá ser conectada ao IM153 no rack ET200M através de sua própria interface profibus. Você pode ver se a luz indicadora SF de 153 está acesa? Insira primeiro os blocos de organização OB82 e OB86 e depois baixe-os, para que sua CPU não PARE automaticamente. Na configuração do hardware, vá para o modo online e poste uma captura de tela para ver.
Reply #52018-03-21
É um PLC200 conectado diretamente na porta profibus dp.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.