Thread Content
O sistema PLC tem sido usado há vários anos. Recentemente, ele estava em execução e entrou em estado de parada. A luz SF estava acesa. Fiz um diagnóstico online e o conteúdo é o seguinte.: Buffer de diagnóstico do módulo CPU 313C-2 DP Código/Descrição Versão do componente 6ES7 313-6CF03-0AB0 Hardware 2 - - - Firmware V 2.6.11 Boot Loader Extensão de firmware A 0.21.0 Rack: 0 vaga: 2 número de série: S C-A2XL42932010 Evento 24/100: ID do evento 16# 38C4 E/0 distribuído: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:49:06.477 2000-09-22 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 25/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:49:06.418 2000-09-22 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 26/100: Event ID 16# 39C4 Distributed I/0: Endereço do escravo DP afetado pela falha da estação: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, evento de entrada 23:49:06.153 2000-09-22 (Codificação: 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 27/100: Event ID 16# 38C4 Distributed I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:49:06.122 2000-09-22 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 28/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:49:06.048 2000-09-22 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 29/100: Event ID 16# 39C4 Distributed I/0: Endereço do escravo DP afetado pela falha da estação: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, evento de entrada 23:47:14.203 2000-09-22 (Codificação: 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 30/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:47:12.092 2000-09-22 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 31/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:47:12.024 2000-09-22 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 32/100: Event ID 16# 39C4 Distributed I/0: Endereço do escravo DP afetado pela falha da estação: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, evento de entrada 23:47:11.760 2000-09-22 (Codificação: 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 33/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:47:11.728 2000-09-22 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 34/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:47:11.654 2000-09-22 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 35/100: Event ID 16# 39C4 Distributed I/0: Endereço do escravo DP afetado pela falha da estação: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, evento de entrada 23:47:09.610 2000-09-22 (Codificação: 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 36/100: Event ID 16# 4303 Modo de operação antes do modo STOP causado pela ativação do interruptor de parada: Modo de trabalho de solicitação RUN: STOP (interno) Evento de entrada 23:43:00.852 2000-09-22 (Codificação: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Evento 37/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 23:39:37.911 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710) Evento 38/100: ID do evento 16# 1382 Solicitar inicialização a quente automática STOP Motivo: Informações de inicialização por falha de energia: - Inicialização sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a real - Registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Reinicialização a quente automática após inicialização em modo de espera Admissibilidade de determinados tipos de inicialização: - Permitir inicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática na inicialização A última operação ou configuração válida do tipo de inicialização automática: - OBs necessários para reinicialização a quente automática após a inicialização em espera: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 23:39:37.909 2000-09-22 (Codificação: 16# 1382 1B64 C772 494E 0810 7710) Evento 39/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: Informações de inicialização por falha de energia: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (partida a quente) Evento de entrada 23:39:37.310 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 494E 0810 7710) Evento 40/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:39:36.912 2000-09-22 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 41/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:39:36.836 2000-09-22 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 42/100: Event ID 16# 5371 Distributed I/0: Fim da sincronização do número de estações distribuídas com o mestre DP/controlador IO no slot 2: 1 Evento de entrada 23:39:36.827 2000-09-22 (Codificação: 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Evento 43/100: ID do evento 16# 4300 Modo de funcionamento antes de ligar o backup: Modo de operação sem solicitação de tensão: STOP (auto-inicializado) Evento de entrada 23:39:32.958 2000-09-22 (Codificação: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000) Evento 44/100: Event ID 16# 494E Modo de operação antes da falha de energia: Modo de trabalho de solicitação RUN: Sem erro externo de tensão, evento de entrada 23:39:13.461 2000-09-22 (Codificação: 16# 494E FF8F C000 0000 0000 0000) Evento 45/100: ID do evento 16# 4302 Mudança de modo de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 08:27:46.068 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Evento 46/100: ID do evento 16# 1381 Solicitando reinicialização a quente manual STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em informações de inicialização no modo STOP: - Partida sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a atual - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único: - Reinicialização a quente acionada pelas configurações do interruptor ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; Os OBs necessários foram reservados durante a última inicialização.: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 08:27:46.066 2000-09-22 (Codificação: 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Evento 47/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em uma mensagem de inicialização do modo STOP: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (reinicialização a quente) Evento de entrada 08:27:45.469 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Evento 48/100: Event ID 16# 4303 Ativação do interruptor de parada que leva ao modo de operação antes do modo STOP: Modo de trabalho de solicitação RUN: STOP (interno) Evento de entrada 08:24:05.524 2000-09-22 (Codificação: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Evento 49/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 08:21:17.268 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Evento 50/100: ID do evento 16# 1381 Solicitando reinicialização a quente manual STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em informações de inicialização no modo STOP: - Partida sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a atual - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único: - Reinicialização a quente acionada pelas configurações do interruptor ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; Os OBs necessários foram reservados durante a última inicialização.: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 08:21:17.266 2000-09-22 (Codificação: 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Evento 51/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em uma mensagem de inicialização do modo STOP: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (reinicialização a quente) Evento de entrada 08:21:16.668 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Evento 52/100: Event ID 16# 4303 Ativação do interruptor de parada que leva ao modo de operação antes do modo STOP: Modo de trabalho de solicitação RUN: STOP (interno) Evento de entrada 08:17:55.054 2000-09-22 (Codificação: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Evento 53/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 08:15:16.269 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Evento 54/100: ID do evento 16# 1381 Solicitando reinicialização a quente manual STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em informações de inicialização no modo STOP: - Partida sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a atual - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único: - Reinicialização a quente acionada pelas configurações do interruptor ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; Os OBs necessários foram reservados durante a última inicialização.: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 08:15:16.266 2000-09-22 (Codificação: 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Evento 55/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em uma mensagem de inicialização do modo STOP: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (reinicialização a quente) Evento de entrada 08:15:15.669 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Evento 56/100: Event ID 16# 4303 Ativação do interruptor de parada que leva ao modo de operação antes do modo STOP: Modo de trabalho de solicitação RUN: STOP (interno) Evento de entrada 08:03:41.694 2000-09-22 (Codificação: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Evento 57/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 07:57:16.871 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Evento 58/100: ID do evento 16# 1381 Solicitando reinicialização a quente manual STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em informações de inicialização no modo STOP: - Partida sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a atual - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único: - Reinicialização a quente acionada pelas configurações do interruptor ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; Os OBs necessários foram reservados durante a última inicialização.: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Eventos recebidos 07:57:16.869 2000-09-22 (Codificação: 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Evento 59/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em uma mensagem de inicialização do modo STOP: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (reinicialização a quente) Evento de entrada 07:57:16.271 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Evento 60/100: Event ID 16# 4303 Ativação do interruptor de parada que leva ao modo de operação antes do modo STOP: Modo de trabalho de solicitação RUN: STOP (interno) Evento de entrada 06:50:59.924 2000-09-22 (Codificação: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Evento 61/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 01:09:51.070 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Evento 62/100: ID do evento 16# 1381 Solicitando reinicialização a quente manual STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em informações de inicialização no modo STOP: - Partida sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a atual - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único: - Reinicialização a quente acionada pelas configurações do interruptor ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; Os OBs necessários foram reservados durante a última inicialização.: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 01:09:51.068 2000-09-22 (Codificação: 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Evento 63/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em uma mensagem de inicialização do modo STOP: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (reinicialização a quente) Evento de entrada 01:09:50.472 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Evento 64/100: Event ID 16# 4303 Ativação do interruptor de parada que leva ao modo de operação antes do modo STOP: Modo de trabalho de solicitação RUN: STOP (interno) Evento de entrada 01:09:31.334 2000-09-22 (Codificação: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Evento 65/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 01:08:20.793 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710) Evento 66/100: ID do evento 16# 1382 Solicitar início a quente automático STOP Motivo: Informações de inicialização por falha de energia: - Inicialização sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a real - Registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Reinicialização a quente automática após inicialização em modo de espera Admissibilidade de determinados tipos de inicialização: - Permitir inicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática na inicialização A última operação ou configuração válida do tipo de inicialização automática: - OBs necessários para reinicialização a quente automática após a inicialização em espera: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 01:08:20.791 2000-09-22 (Codificação: 16# 1382 1B64 C772 494E 0810 7710) Evento 67/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: Informações de inicialização por falha de energia: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (partida a quente) Evento de entrada 01:08:20.192 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 494E 0810 7710) Evento 68/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha no rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, evento de saída 01:08:19.794 2000-09-22 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 69/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, evento de saída 01:08:19.718 2000-09-22 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 70/100: Event ID 16# 5371 Distributed I/0: Fim da sincronização do número de estações distribuídas com o mestre DP/controlador IO no slot 2: 1 Evento de entrada 01:08:19.709 2000-09-22 (Codificação: 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Evento 71/100: ID do evento 16# 4300 Modo de funcionamento antes de ligar o backup: Modo de operação sem solicitação de tensão: STOP (auto-inicialização) Evento de entrada 01:08:15.840 2000-09-22 (Codificação: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000) Evento 72/100: Event ID 16# 494E Modo de operação antes da falha de energia: Modo de trabalho de solicitação RUN: Sem erro externo de tensão, evento de entrada 01:08:07.338 2000-09-22 (Codificação: 16# 494E FF8F C000 0000 0000 0000) Evento 73/100: ID do evento 16# 4302 Mudança de modo de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 01:07:08.765 2000-09-22 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713) Evento 74/100: ID do evento 16# 1381 Solicitando reinicialização a quente manual STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em informações de inicialização no modo STOP: - Partida sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a atual - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único: - Reinicialização a quente acionada pelas configurações do interruptor ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; Os OBs necessários foram reservados durante a última inicialização.: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 01:07:08.763 2000-09-22 (Codificação: 16# 1381 1B64 C772 4303 0813 7713) Evento 75/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: A ativação do interruptor de parada resulta em uma mensagem de inicialização do modo STOP: - Hora do carimbo de data/hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo atual/última inicialização: - Inicialização a quente acionada pelas configurações do switch ; A última inicialização foi reservada para determinados tipos de inicialização.: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação ou configuração válida do tipo de partida automática na inicialização: - Reinicialização a quente acionada pela configuração do interruptor ; O modo de trabalho antes da última inicialização foi backup: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (reinicialização a quente) Evento de entrada 01:07:08.166 2000-09-22 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4303 0813 7713) Evento 76/100: Event ID 16# 4303 Ativação do interruptor de parada que leva ao modo de operação antes do modo STOP: Modo de trabalho de solicitação RUN: STOP (interno) Evento de entrada 01:06:55.269 2000-09-22 (Codificação: 16# 4303 FF84 0000 0000 0000 0000) Evento 77/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 23:40:33.529 2000-09-21 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710) Evento 78/100: ID do evento 16# 1382 Solicitar inicialização a quente automática STOP Motivo: STOP devido ao gerenciamento de E/S Informações de inicialização: - Inicialização sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a real - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo de inicialização atual/última: - Reinicialização a quente automática após inicialização em espera Admissibilidade de certos tipos de inicialização: - Permitir inicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática na inicialização A última operação ou configuração válida do tipo de inicialização automática: - OBs necessários para reinicialização a quente automática após a inicialização em espera: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Eventos recebidos 23:40:33.527 2000-09-21 (Codificação: 16# 1382 1B64 C772 4548 0810 7710) Evento 79/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: Informações de inicialização entrando no modo STOP devido ao gerenciamento de E/S: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (partida a quente) Evento de entrada 23:40:32.928 2000-09-21 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4548 0810 7710) Evento 80/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:40:32.530 2000-09-21 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 81/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:40:32.454 2000-09-21 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 82/100: Event ID 16# 5371 Distributed I/0: Fim da sincronização do número de estações distribuídas com o mestre DP/controlador IO no slot 2: 1 Evento de entrada 23:40:32.445 2000-09-21 (Codificação: 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Evento 83/100: ID do evento 16# 4300 Modo de funcionamento antes de ligar o backup: Modo de operação sem solicitação de tensão: STOP (auto-inicializado) Evento de entrada 23:40:28.576 2000-09-21 (Codificação: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000) Evento 84/100: Event ID 16# 494E Modo de operação antes da falha de energia: STOP (interno) Modo de operação solicitado: Sem erro externo de tensão, evento de entrada 23:40:14.060 2000-09-21 (Codificação: 16# 494E FF4F C000 0000 8005 0000) Evento 85/100: Event ID 16# 39C4 Distribuído I/0: Endereço do escravo DP afetado pela falha da estação: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, evento de entrada 23:40:13.424 2000-09-21 (Codificação: 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 86/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:32:53.348 2000-09-21 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 87/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, saindo do evento 23:32:53.275 2000-09-21 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 88/100: Event ID 16# 5371 Distributed I/0: Fim da sincronização do número de estações distribuídas com o mestre DP/controlador IO no slot 2: 1 Evento de entrada 23:32:53.258 2000-09-21 (Codificação: 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Evento 89/100: ID do evento 16# 4548 Entrando no modo STOP devido ao gerenciamento de E/S Modo anterior: Modo de solicitação EXECUTAR: STOP (interno) Erro interno, evento recebido 23:32:50.339 2000-09-21 (Codificação: 16# 4548 FF84 C000 0000 8005 0000) Evento 90/100: ID do evento 16# 4302 Modo alterado de STARTUP para RUN Informações de inicialização: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STARTUP (reinicialização a quente) modo de operação solicitado: Evento de entrada RUN 05:13:04.808 2000-08-31 (Codificação: 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710) Evento 91/100: ID do evento 16# 1382 Solicitar reinicialização a quente automática STOP Motivo: STOP devido ao gerenciamento de E/S Informações de inicialização: - Inicialização sem configuração de sistema modificada - Nenhuma diferença entre a configuração padrão e a real - Registro de data e hora da última inicialização em espera - Operação de processador único Tipo de inicialização atual/última: - Reinicialização a quente automática após inicialização em espera Admissibilidade de certos tipos de inicialização: - Permitir inicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática na inicialização A última operação ou configuração válida do tipo de inicialização automática: - OBs necessários para reinicialização a quente automática após a inicialização em espera: Iniciar nível de prioridade OB (OB100): 27 Evento de entrada 05:13:04.806 2000-08-31 (Codificação: 16# 1382 1B64 C772 4548 0810 7710) Evento 92/100: ID do evento 16# 4301 Mudança de modo de STOP para STARTUP STOP Motivo: Informações de inicialização entrando no modo STOP devido ao gerenciamento de E/S: - Hora do registro de data e hora da última inicialização em modo de espera - Tipo de inicialização atual/última para operação de processador único: - Admissibilidade de reinicialização automática para determinados tipos de inicialização após a inicialização em modo de espera: - Permitir reinicialização a quente manual - Permitir reinicialização a quente automática A última operação válida ou configuração do tipo de inicialização automática na inicialização: - Após a inicialização de backup, o modo de operação antes da reinicialização a quente automática: STOP (interno) Modo de operação solicitado: STARTUP (partida a quente) Evento de entrada 05:13:04.207 2000-08-31 (Codificação: 16# 4301 FF46 C772 4548 0810 7710) Evento 93/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha no rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, evento de saída 05:13:03.809 2000-08-31 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 94/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, evento de saída 05:13:03.733 2000-08-31 (codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Evento 95/100: Event ID 16# 5371 Distributed I/0: Fim da sincronização do número de estações distribuídas com o mestre DP/controlador IO no slot 2: 1 Evento de entrada 05:13:03.724 2000-08-31 (Codificação: 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000) Evento 96/100: ID do evento 16# 4300 Modo de funcionamento antes de ligar o backup: Modo de operação sem solicitação de tensão: STOP (auto-inicializado) Evento de entrada 05:12:59.854 2000-08-31 (Codificação: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000) Evento 97/100: Event ID 16# 494E Modo de operação antes da falha de energia: STOP (interno) Modo de operação solicitado: Sem erro externo de tensão, evento de entrada 05:12:39.358 2000-08-31 (Codificação: 16# 494E FF4F C000 0000 8005 0000) Evento 98/100: Event ID 16# 39C4 Distribuído I/0: Endereço do escravo DP afetado pela falha da estação: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha do rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, evento de entrada 05:12:38.616 2000-08-31 (Codificação: 16# 39C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 99/100: ID do evento 16# 38C4 Distribuído I/0: A estação retorna o endereço do escravo DP afetado.: Número da estação: 99 ID do sistema mestre DP: 1 Endereço base lógico do escravo DP: Insira o endereço: 1023 Endereço base lógico do mestre DP: 1022 OB obrigatório: Falha no rack OB (OB86) No modo de operação atual, o OB não foi encontrado, ou foi desabilitado, ou não pôde ser iniciado. Erro externo, evento de saída 05:12:37.843 2000-08-31 (Codificação: 16# 38C4 FE56 C054 03FE 03FF 0163) Evento 100/100: Event ID 16# 3842 Módulo determina o tipo de módulo: Endereço de entrada de E/0 distribuído: 1023 Informações do usuário disponíveis interrupção de diagnóstico necessária OB do substituto: Interrupção de diagnóstico OB (OB82) No modo de trabalho atual, o OB não foi encontrado, ou está desabilitado, ou não pode ser iniciado. Erro externo, evento de saída 05:12:37.783 2000-08-31 (Codificação: 16# 3842 FE52 C554 03FF 0063 0000) Alguém pode ajudar a analisar se é um motivo de programa ou hardware?