O que é a performance de proteção contra incêndio das válvulas de controle de instrumentos? Como isso é implementado estruturalmente?
Consulte as normas e especificações relevantes para “seguir a pista””
Se você não causar um incêndio, então não haverá incêndio. Se for o raio que causar o incêndio, isso não é culpa sua; não se preocupe com isso~~~~~,{:2_32:}
Proteção contra incêndios e eletricidade estática: basicamente, as válvulas manuais precisam ser elevadas, enquanto as válvulas de controle automático e as válvulas de corte são itens padrão
SHT3005-2016 “Padrões de seleção e projeto de instrumentos de automação na indústria petroquímica” 10.1.1.5 Quando o processo exige que as válvulas de regulação sejam resistentes a incêndios, devem ser utilizadas válvulas de regulação com características de segurança contra incêndios, em conformidade com as normas API 607 ou API 6FA. API é a norma da Associação Americana do Petróleo. A API 607 define as classes de resistência ao fogo das válvulas ; A API 6FA é a norma para testes de resistência ao fogo em válvulas. A API 607 define a classe de proteção contra incêndio para as válvulas, de acordo com a distância em que ocorre o incêndio em relação à válvula ; A API 6FA é como colocar a válvula em chamas: as duas extremidades da válvula são conectadas aos tubos, e ela é aberta completamente para se verificar vazamentos durante o processo de aquecimento e resfriamento (vazamentos externos) ; Uma das extremidades da válvula é conectada ao tubo; quando ela está completamente fechada, verifica-se se há vazamentos durante o processo de aquecimento e resfriamento (vazamentos internos).
Para proteção contra incêndios nos dispositivos de execução, pode-se utilizar capas ignífugas
De acordo com as exigências da SH/T3005-2016, tanto os atuadores pneumáticos quanto os elétricos das válvulas devem ser equipados com proteções contra fogo, em conformidade com a norma UL1709. Isso garante que os atuadores não percam sua funcionalidade dentro de 30 minutos, mesmo em condições de incêndio com hidrocarbonetos a 1093°C. A temperatura de falha dos atuadores geralmente fica entre 70 e 80°C.