Dois tipos diferentes de medidores de vazão podem formar um controle por razão?

2018-03-23View Original

Thread Content

Um medidor de vazão por rotores e um medidor de vazão por turbina, instalados em dois canais diferentes. É possível controlar a relação entre as taxas de vazão nesses dois canais? Ou é necessário que sejam utilizados medidores da mesma tipo?
Reply #22018-03-23
Isso é possível de ser realizado. As estratégias de controle gerais (incluindo proporção, seleção, limite superior, PID, adaptativas e de previsão de modelo) são implementadas pelos sistemas de controle (PLC, DCS). Duas entradas analógicas de medidores de vazão diferentes são enviadas ao sistema de controle, sendo que os cálculos são realizados pelo software. Basta enviá-lo para a parte de controle do terminal correspondente (como a válvula de controle). É possível que as precisões dos dois medidores de vazão sejam diferentes.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.