Thread Content
O uso de dois transmissores para ampliar a faixa de medição pode ser entendido como uma situação em que um dos transmissores trabalha constantemente fora da sua faixa de operação. Vamos discutir isso
Não, desde que esteja dentro da faixa de medição nominal do transmissor, não há risco de operação fora dessa faixa
““Dois transmissores”, o que significa? O irmão porco, em nome de Haiyou, disse: Não entendo.
1. Deve estar dentro da faixa de medição do sensor do transmissor. 2. Deve estar dentro da faixa de medição calibrada pelo fabricante; caso contrário, ampliar a faixa de medição não serve para nada
Em condições normais de operação, a faixa de operação é sempre maior do que a faixa máxima dos transmissores de menor alcance, dentro da faixa normal de funcionamento dos transmissores de maior alcance; Dessa forma, o transmissor de faixa pequena fica constantemente fora da sua faixa de operação
Sobre essa questão, também gostaria de pedir orientação: se o transmissor permanecer constantemente em condição de excesso de faixa, ele será danificado?
Posso dizer que isso é uma escolha inadequada? Lol. Qual é o objetivo de fazer isso? Transmissores com grande faixa de medição não têm precisão suficiente para medir valores muito pequenos? ?
Depende da escolha do transmissor em si. Por exemplo, para um transmissor de 0-1 Mpa, a faixa de medição real é de 0-0,1 Mpa. Não é tão importante se ultrapassar um pouco esse valor; o transmissor não vai se danificar. Mesmo que se ultrapasse 1 Mpa, existe uma limitação de sobretensão. Normalmente, deve haver uma margem de pelo menos 10 vezes maior que isso. Mas, para a saída, pode haver problemas. A saída do transmissor deve permanecer acima de 20mA; é preciso verificar se o intervalo de recepção do módulo de entrada não foi excedido. Embora os módulos geralmente não queimem, se eles detectarem sinais anormais, isso pode também criar riscos, especialmente quando esse ponto de medição faz parte de alguma lógica de intertravamento.
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 27/03/2018, às 13:33. Neste pequeno mundo, não existe nada chamado “duplo transmissor”, certo? Neste pequeno mundo, existem duas bolas. Duas bolas já não é pouco, são muitas, na verdade. Só com duas bolas é que se consegue superar a carga máxima; os instrumentos são usados para isso. :P
Para o módulo do lado receptor, existem módulos correspondentes a instrumentos de pequeno alcance, e módulos correspondentes a instrumentos de grande alcance. Em diferentes condições de operação, há uma seleção automática; ao realizar observações no local, os instrumentos de pequeno alcance devem permanecer sempre em seu estado de alcance máximo. Bem-vindo para continuar a discussão
Não existe esse uso; não está de acordo com as normas.
Ouvi falar de um caso em que se utilizaram dois transmissores para um elemento de regulação, com o objetivo de ampliar a faixa de medição. Agora, existem algumas dúvidas: quando se mede uma diferença de pressão elevada com dois transmissores, é certo que o transmissor responsável pela medição da menor diferença de pressão ficará operando fora de sua faixa de medição. Nesse caso, será que os componentes de medição desse transmissor podem ser danificados, causando uma redução na precisão dentro de sua própria faixa de medição? Acho que, quando o transmissor está fora de seu intervalo de medição, a corrente não deve sofrer sobrecarga. Geralmente, após sair do intervalo de medição, o transmissor não emite mais uma corrente elevada; nesse caso, o instrumento indica que está fora de alcance. Eu não entendo nada sobre circuitos. Acho que os próprios circuitos devem ter algum tipo de proteção, já que a sobrecarga acontece quando a tensão excede 24V. Ouvi dizer que, no projeto dos circuitos, é preciso garantir que haja 20mA sempre que se adiciona um módulo; caso contrário, o sinal não será transmitido quando o circuito estiver em sua faixa máxima de operação. Além disso, ao projetar, deve-se levar em consideração que seja possível obter uma saída de corrente de 20mA mesmo com uma tensão inferior a 24V. Os transmissores duplos devem, como foi dito acima, não atender às especificações. Agora, queremos saber se é possível usar esses transmissores para obter medições de vazão mais precisas, e se os transmissores de baixa diferença de pressão serão afetados.
Grande mestre, gostaria de perguntar quais são os efeitos de um transmissor de diferença de pressão ficar por um longo período em condições de operação fora da sua faixa de medição
O que você chama de “fora da faixa de medição” significa simplesmente que o valor da diferença de pressão medido está fora dos limites da faixa de medição. Por exemplo, um instrumento com faixa de medição de (0~20) kPa significa que o limite superior da diferença de pressão é de 20 quilopascais. Dentro dessa faixa, é gerada uma corrente de saída normal; caso seja ultrapassado esse limite, é gerada uma corrente de alarme. Mas no transmissor, é possível que o lado de alta pressão esteja sob uma pressão de 100 kPa, enquanto o lado de baixa pressão esteja sob uma pressão de 70 kPa. Nesse caso, a diferença de pressão seria de 30 kPa, e a corrente de saída excederia o limite permitido. Na verdade, pode ser que apenas um dos lados do transmissor, seja o de alta ou baixa pressão, esteja sob pressão, sem ultrapassar o limite de pressão.
O que foi dito acima refere-se apenas ao fato de que os instrumentos não vão quebrar. No entanto, em termos de escolha dos instrumentos, é melhor que o sinal real não exceda 60% da faixa de medição.
Quando há um excesso de carga por um longo período de tempo, primeiro, a amplitude das oscilações nas partes sensíveis do elemento sensorial aumenta significativamente. Isso faz com que as variações no sinal de saída original sejam maiores, reduzindo a estabilidade e a precisão das medições. Em segundo lugar, as perturbações nas partes sensíveis do elemento sensorial ficam acima dos limites aceitáveis, o que faz com que o material fique mais suscetível à fadiga. Teoricamente, isso reduz a vida útil do sensor. Terceiro, nos últimos anos, graças aos avanços tecnológicos, alguns medidores de pressão passaram a ter uma capacidade de resistência a sobrecargas de até 1000 vezes maior. . . Mas a capacidade do instrumento de suportar sobretensão sem se quebrar ou ser danificado, e o fato de suas propriedades de medição permanecerem intactas após a sobretensão, são dois conceitos diferentes, entendeu? . . Existem algumas crianças tolas, cuja mente não tem conceitos claros; elas gostam de fantasiar e de pensar coisas sem sentido. . . Em resumo, usar um medidor com faixa de medição excessiva é um erro; isso inevitavelmente acarreta perdas em termos de precisão e vida útil do dispositivo. . .
Quando há excesso de tensão, embora o sinal de saída original do sensor aumente de maneira aproximadamente linear, a influência desse sinal na saída de corrente do transmissor é limitada. Nos medidores inteligentes, esse valor geralmente é de cerca de 22 mA; nesse ponto, o sinal de corrente é interrompido como medida de proteção. Nos medidores analógicos, esse valor costuma ser de cerca de 28 mA; também nesse caso, o sinal de corrente é interrompido como medida de proteção. Ou seja, se a tensão for excessiva, os valores indicados pelo instrumento e os sinais emitidos não poderão ser identificados. Nesse caso, falar em erro de medição seria absurdo
Aprendi! Depois de sua explicação tão detalhada, aprendi muito! :)
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 29/03/2018, às 11:41. “Um componente de regulação com dois transmissores” – Ah, entendi! Então é isso que significa “dois transmissores”. Haha, parece que eles usaram uma solução tola para resolver o problema. Talvez eles não saibam que, já há 16 anos, existem manômetros com precisão de medição adequada, que podem ser utilizados nesse propósito. A precisão de medição, também conhecida como precisão dos valores obtidos ou precisão do indicador, é, por exemplo, 0,1% de 40 kPa quando se mede 40 kPa. Da mesma forma, a precisão de medição é 0,1% de 4 kPa quando se mede 4 kPa. . . Use dois transmissores nesse caso. Se ele não instalar válvulas de corte eletrônicas com alta capacidade de vedação nos dois tubos de medição do medidor de baixa escala, então, aos meus olhos, ele é um idiota que só pensa em si mesmo. Eu não aprecio pessoas que agem de maneira tão imprudente. Eu não vou elogiá-lo :lol
Isso depende da pressão nominal indicada na placa do transmissor de pressão; se ela não for excedida, não haverá operação fora da faixa de medição