HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Transmissor de pressão Rosemount

2018-03-23View Original

Thread Content

Peço ajuda a todos: o transmissor de pressão Rosemount pode ser alimentado com 4–20mA por meio de um gerador de sinais? Como dar?
Reply #22018-03-23
Não é possível, pois a tensão aplicada é de 24V. Corrente de saída
Reply #32018-03-24
O controlador manual pode ser usado nos testes de circuito
Reply #42018-03-24
Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Quer dizer, o transmissor consegue enviar um sinal de 4-20mA para o DCS?
Reply #52018-03-25
Parece que ele quer dizer que é possível enviar sinais ao transmissor por meio de um controlador manual, e verificar os valores exibidos no indicador, usando o 475
Reply #62018-03-25
Pode-se usar uma fonte de corrente, ou também uma fonte de tensão
Reply #72018-03-25
O controlador manual possui uma função de teste de circuito, chamada Loop Test; o gerador de sinais também pode fazer isso. Você quer dar sinais falsos para testar os pontos de saída, certo?
Reply #82018-03-26
Como exatamente enviar o sinal pelo gerador de sinais? Tentei usar tanto aqueles com distribuição de energia quanto aqueles sem ela, mas em nenhum dos casos funcionou. Especificamente, eu liguei os terminais de medição aos terminais de alimentação do transmissor, e o sinal não consegue ser enviado. Eu quero principalmente ver os valores de display correspondentes a diferentes modelos de corrente para o transmissor. Obrigado a todos
Reply #92018-03-26
Quero dizer, usar um gerador de sinais para fornecer 4-20mA ao transmissor. Isso é possível? Como exatamente é que se dá? Obrigado!
Reply #102018-03-26
O transmissor consegue receber 4-20mA? O transmissor não é DCS, portanto não consegue receber 4-20mA. O gerador de sinal significa que o transmissor analógico emite 4-20mA; durante a simulação, não deve ser conectado ao transmissor.
Reply #112018-03-27
Vá ver como se faz a inspeção do transmissor de pressão
Reply #122018-03-27
O gerador de sinais provavelmente não pode ser testado; é melhor usar o controlador manual.
Reply #132018-03-27
Sim, existem duas situações: ativa e passiva. Nesses casos, utiliza-se o modo de ajuste do circuito para enviar o sinal de corrente.
Reply #142018-03-30
É possível usar 475 para realizar experimentos com circuitos de simulação
Reply #152018-03-30
Os parafusos não funcionam direito? . . . . . . . . . . . . . . Ele não funciona, ponto final :P Os modelos SC329, SC829 e outros, produzidos na nossa aldeia, sim, eles funcionam perfeitamente. . . Eles possuem uma função de gerador de sinal de corrente de duas linhas; você pode fazer com que eles emitam a corrente desejada, quantidade quanto desejar. Quem tentar enganá-lo está mentindo – há provas disso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.