475 – Ajuste do localizador Fisher: os valores exibidos estão incorretos

2018-03-24View Original

Thread Content

475 – Configuração do localizador Fisher; a abertura no local é de 45%, mas o DCS mostra 20%. Qual é a causa disso? Será que o DCS precisa ser alterado?
Reply #22018-03-24
475 calibra o curso da válvula?
Reply #32018-03-24
Compare o valor da corrente indicado nas comunicações 475 com o valor mostrado pelo medidor de corrente da série, para ver se eles são iguais
Reply #42018-03-24
Verifique o valor do feedback para 475; se for 25, é preciso verificar o localizador (como o original do feedback, as configurações de parâmetros, etc.). Se for 45, é necessário verificar a corrente, os cabos e as configurações dos parâmetros do DCS.
Reply #52018-03-29
Parece que esse Fischer não tem feedback independente.
Reply #62018-03-29
Existem modelos 6200; o feedback é passivo, sendo necessário conectar a eles uma fonte de alimentação de 24V
Reply #72018-03-29
Basta aplicar uma corrente elétrica para determinar se o problema está na válvula ou na saída, não é?……
Reply #82018-03-30
Já foi ajustado, mas a causa ainda não foi encontrada.
Reply #92018-03-31
Com certeza, essa válvula possui um transmissor de sinal de posição da válvula; caso contrário, como é que o DCS conseguiria exibir o valor 20?; Para o problema que você mencionou, basta ajustar o transmissor de posição da válvula.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.