Uma caldeira utiliza termopares, sensores de temperatura integrados no local e cartões de corrente DCS para a medição da temperatura; no processo de medição, não é feita nenhuma compensação para a temperatura do terminal frio. Agora, é preciso resolver o problema da compensação do terminal frio: deve-se zerar a corrente de variação de temperatura ou aplicar um valor de compensação fixo aos valores convertidos pelo DCS? Qual método é mais razoável? Por favor, deem-me suas sugestões!
Deve ser configurado no lado da variação de temperatura; após a variação de temperatura, há um sinal padrão. O DCS não precisa mais tratar esse sinal como um sinal de temperatura, portanto, não é necessário fazer correções. Além disso, em relação às variações da temperatura do ambiente no local, uma compensação fixa no DCS não é científica.
De qual marca é o sistema integrado de controle de temperatura que você está usando? Geralmente, existe compensação de extremidade fria internamente. Se o sensor de temperatura no local não tiver essa função, acho que seria mais realista você trocá-lo por um Rosemount 644. O manual 644 descreve o seguinte: Precisão numérica total das medições feitas com termopares: precisão numérica de +0,25°C (0,45°F) (precisão de compensação do terminal frio)
Não é necessário nenhum tipo de compensação, caso não seja utilizada uma solução de variação de temperatura integrada. Nesse caso, é preciso transmitir os sinais por meio de fios de compensação, e isso exige a realização de compensações no lado do gabinete
O sinal de saída relacionado à variação de temperatura não precisa mais de compensação no terminal frio, certo?
Os transmissores de temperatura integrados possuem função de compensação da temperatura do terminal frio; alguns deles também têm função de linearização. Assim, o sinal de corrente gerado corresponde à temperatura real do objeto a ser medido.
Este tópico foi editado pela última vez por chensf123 em 27/03/2018, às 20:18. Obrigado pelas respostas de todos. Gostaria de dar a seguinte explicação: se não for utilizado um sistema integrado de medição de temperatura, ou seja, se forem utilizados cartões de temperatura do tipo DCS ou barreiras de segurança com termopares… Nesses casos, geralmente se utiliza o método de extensão do terminal frio. Isso consiste em usar fios de compensação, cujas propriedades térmicas, no intervalo de 0 a 100 graus, são praticamente as mesmas das dos termopares. Dessa forma, o terminal frio do termopar é levado para uma sala de controle onde a temperatura permanece relativamente constante; E a temperatura da sala de controle é utilizada como temperatura do terminal frio para fins de compensação. Muitos fabricantes de DCS instalam diretamente no módulo de controle de temperatura um termopar (resistência) como termopar de medição de temperatura para compensação. Aqui, compramos uma marca nacional que não pode ser encontrada na internet. Para ajuste da temperatura, existem apenas dois parafusos de ajuste; o ajuste da faixa de zero é feito por meio desses dois parafusos. Não é o modelo inteligente que permite configurar muitas funções.
É um botão para zerar e outro para ajustar a escala
Não há mais funcionalidades; a função de compensação automática da extremidade fria do termopar é essencial, exceto quando se compra produtos falsificados de baixa qualidade. Os dois parafusos de ajuste são usados para ajustar o ponto zero e a faixa de corrente de 4-20MA.