O valor medido pelo medidor de vazão com placa de orifício é 20 t/h maior que o valor real; o meio a ser medido é óleo residual. Quais são as causas que levam a um valor excessivo?
Reply #22018-03-28
Não há mais nada a fazer, a não ser limpar as ranhuras do anel da placa de orifícios e o tubo de amostragem. É melhor remover e limpar, mas substituir as buchas em diâmetros maiores é bastante trabalhoso. Tente usar um tubo de amostragem com insuflação externa.
Reply #32018-03-28
A placa de vazão consiste principalmente no canal em forma de anel da placa, que precisa ser limpo; por enquanto, está sendo tentado realizar uma limpeza por meio de ar comprimido nos tubos de medição externos.
Reply #42018-03-28
Primeiro, é necessário confirmar se as condições reais de operação estão de acordo com os parâmetros de projeto da placa de orifício. Em seguida, deve-se realizar a calibração da placa de orifício.
Reply #52018-03-28
Talvez o medidor de vazão escolhido não seja o adequado; para óleos pesados, geralmente se utiliza um medidor do tipo “key” ou “plug”, enquanto para óleos leves, usa-se um medidor do tipo “orifício”
Reply #62018-03-29
Como a descrição do problema não é clara, é difícil fazer um julgamento. Primeiro, recomenda-se verificar se há grandes diferenças entre os parâmetros do cálculo de projeto da placa de orifício e os fornecidos por vocês. Se o cálculo estiver correto e for fácil remover a placa, então é possível medir o tamanho dos orifícios nela. (Já encontrei muitos casos em que as placas de orifício estavam instaladas no local errado, mas se for esse o caso, provavelmente outro medidor com um número diferente também não funcionará bem). Pelo que vejo, o meio que você está medindo é óleo residual, que provavelmente é um meio sujo e de alta viscosidade. Nesse caso, usar placas de orifício provavelmente não é adequado. Se a leitura de vazão for maior do que o valor real, pode ser porque o tubo de medição na parte inferior está obstruído, o que gera uma falsa impressão de grande diferença de pressão. Se for possível fornecer mais informações, talvez seja mais fácil descobrir a verdade sobre o assunto.
Reply #72018-03-29
É muito provável que seja um problema de densidade; a densidade fornecida precisa ser precisa. Parâmetros como a diferença de pressão também são cruciais. Verifique as condições de processo com os técnicos responsáveis
Reply #82018-03-30
Você inseriu um ar comprimido no tubo de medição da placa de orifícios, não é?
Reply #92018-03-30
Óleo residual, tem impurezas? Obstrução no tubo de pressão? Além disso, é compensação de temperatura e pressão? A configuração da faixa de medição está adequada?
Reply #102018-03-30
Há muitos fatores envolvidos. Será que, no início, foi utilizado de maneira correta? Se o uso no início da instalação for adequado, então podem haver os seguintes dois problemas: a. Se há obstruções nos tubos; b. Problemas com o transmissor de diferença de pressão
Reply #112018-04-06
Não há compensação de temperatura e pressão, e a probabilidade de obstrução é baixa, já que tudo tem funcionado de maneira anormal desde o início das operações
Reply #122018-04-06
Deve ser um problema nessa área, obrigado
Reply #132018-04-06
Muito obrigado pela explicação detalhada. Desde que este medidor de vazão começou a funcionar, os valores registrados têm sido sempre altos. É pouco provável que haja obstrução; provavelmente, há uma diferença entre os parâmetros de projeto e os parâmetros reais. Se realmente for um problema de projeto, existe alguma medida que permita que os valores medidos sejam iguais aos valores reais?
Reply #142018-04-07
Se os parâmetros estiverem incorretos, você pode entrar em contato diretamente com o fabricante para que ele calcule o valor de diferença de pressão adequado. Se a faixa de diferença de pressão calculada ainda estiver dentro dos limites aceitáveis pelo transmissor, basta usar um novo documento de cálculo para definir os valores corretos.
Reply #152018-04-12
Seria melhor usar um medidor de vazão em forma de cunha

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.