HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Instrumento de controle do nível de água da caldeira

2018-03-29View Original

Thread Content

Depois de pensar um pouco, decidi criar um tópico específico para discutir os problemas relacionados aos instrumentos de controle do nível de líquido em caldeiras de baixa e média pressão, com capacidade reduzida. Por exemplo: caldeira a vapor de 20 toneladas e 1,6 MPa == usar um medidor de nível com válvula magnética + transmissor de nível como sinal de controle para regular o nível do líquido. Isso é confiável? Parece que não há muitas pessoas usando? ==Recipiente de equilíbrio de duas câmaras + transmissor de diferença de pressão: já o utilizamos. É necessário alcançar uma pressão de aproximadamente 2 kg para que seja possível obter o sinal de nível do líquido. Além disso, ocorrem sinais errôneos quando há falta de água ou quando o recipiente está cheio. Também leva tempo para se estabelecerem condições normais de diferença de pressão. Mas parece ser o método mais utilizado atualmente Bem-vindos aos amigos que já usaram ambos e fizeram comparações, para compartilharem suas experiências.
Reply #22018-03-29
Amor, ei… Vocês parecem um pouco idiotas, não é? Como é que vocês conseguem usar um diferencial de pressão assim, como se fossem idiotas, hein? Que estranho e interessante… Acho que, com seus cérebros limitados, vocês devem estar pensando em algo como “cerca de 2 kg de carne de porco”. Adivinhou? :P
Reply #32018-03-29
A pressão na fase líquida é medida diretamente; os tubos de medição devem ser suficientemente longos. Na fase gasosa, a pressão é medida na parte superior da caldeira; os tubos são dispostos horizontalmente, e os tubos de medição são curvados para se estenderem ao longo do percurso. O tubo coletor de líquidos deve ser preenchido com água primeiro. . . A fase gasosa deve ser conectada à extremidade de alta pressão do manômetro, ou seja, o lado positivo do instrumento, para medir a altura do líquido de forma inversa.
Reply #42018-03-29
Impressionante, é assim que fazemos do nosso lado
Reply #52018-03-29
Para medir o nível do líquido em caldeiras, geralmente se utiliza um recipiente de equilíbrio somado a um transmissor para exibir e controlar o valor. Não existe o problema de ser necessário atingir uma pressão de aproximadamente 2 kg para que o sinal de nível seja exibido. No caso do proprietário, há algum problema com o instrumento, sendo necessária a intervenção de um técnico especializado para consertá-lo. O nível de líquido no local é geralmente medido com um medidor de nível de vidro........
Reply #62018-03-29
Primo Zeke, acho que realmente devo adicionar você no WeChat, para poder aprender com você e ver se consigo me tornar um bom aluno
Reply #72018-03-29
Como entender o fato de que o tubo de medição de pressão é enrolado ao redor do disco de curvatura? Há algum esboço?
Reply #82018-03-29
Olá, irmãozinho. Eu nunca acendi uma caldeira. Eu também não vi muitas vezes o processo de queima do caldeirão. . . Realmente, não existe instrumento mais confiável para medir o nível de líquido do que o manômetro. . . O princípio é universal – no caso da instalação de tubulações para medição de pressão, o objetivo principal é manter a membrana do sensor perto da temperatura ambiente e evitar, tanto quanto possível, erros adicionais. . O número do WeChat é o mesmo do meu número de celular, está indicado na assinatura, e pode ser visto na versão para computador. Se tiver algum problema, é melhor postá-lo no fórum. Ao ouvir diferentes opiniões, conseguimos ter uma visão mais clara; juntos, somos mais fortes.
Reply #92018-03-29
Ao instalar os tubos, é necessário fazer curvas horizontais, o que ajuda a reduzir a temperatura e a aumentar a amortecimento. . . Dependendo das condições do espaço, é possível fazer curvas à vontade
Reply #102018-03-29
Basta usar um recipiente de equilíbrio com um transmissor de diferença de pressão; geralmente, são instalados três desses transmissores, além de uma placa de vidro. Também é possível usar um medidor de nível com contato elétrico.
Reply #112018-03-29
Com diferença de pressão e um recipiente de equilíbrio, qual é a precisão da medição do nível da água?
Reply #122018-03-29
Com diferença de pressão e um recipiente de equilíbrio, qual é a precisão da medição do nível da água?
Reply #132018-03-29
Existe a possibilidade de as medições do nível de água em alturas elevadas e baixas serem imprecisas, com grandes erros, enquanto o nível de água no meio é preciso?
Reply #142018-03-29
Aqui, tanto para caldeiras de média pressão quanto de baixa pressão, são utilizados níveis de água. São usadas marcas como Fisher, Foxboro e Shanghai Xindong. Bem, a precisão das medições é aceitável, mas há dificuldades ao lidar com falhas.
Reply #152018-03-30
Olá, gostaria de saber: é feita a compensação de densidade no DCS? Quais são as outras precauções em relação à isolamento térmico?
Reply #162018-03-30
No uso normal do transmissor de diferença de pressão, não existe a situação de que seja necessário um certo nível de pressão para que ele funcione. Como é possível que não haja diferença de pressão quando o tanque está cheio? Ou há algum problema na instalação, ou então há algum problema com a faixa de medição do transmissor. Além disso, em teoria, a situação é a mesma sob uma pressão de 2 kg e à pressão atmosférica normal. Se o nível do líquido não mudar, então não será possível fazer medições, a menos que o nível do líquido aumente. Nesse caso, é preciso verificar se a faixa de medição do transmissor corresponde à faixa de medição do DCS. Quanto ao desvio do transmissor, ele é causado, basicamente, pela diferença de densidade entre os líquidos internos e externos devido às diferentes temperaturas, ou então pela perda de líquido devido à evaporação no tanque de nível alto, o que faz com que o nível medido fique acima do real.
Reply #172018-03-30
Fornos de baixa pressão como este não precisam de compensação, não é necessário tanta precisão. Em alguns casos, nem mesmo há isolamento térmico. O objetivo do isolamento é, principalmente, proteger a área entre o recipiente e o tubo de pressão.
Reply #182018-03-30
Existe a possibilidade de as medições do nível de água em alturas elevadas e baixas serem imprecisas, com grandes erros, enquanto o nível de água no meio é preciso?
Reply #192018-03-30
Então, com o que você se baseia como referência? O medidor de nível de líquido portátil no local? Se for um medidor de nível de tipo plano, é preciso ter em atenção que a altura da coluna de líquido que pode ser observada geralmente é menor do que a distância entre as conexões. Já o transmissor, por meio de um recipiente de equilíbrio, mede uma faixa de altura igual à distância entre as conexões. Portanto, se você calcular a porcentagem com base na altura visível da coluna de líquido, ocorrerá uma situação em que 50% corresponderá ao valor correto, mas valores acima ou abaixo disso não corresponderão mais ao valor real.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.