Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 2018-4-20 às 08:35. Seja uma pessoa interessante, faça uma pergunta interessante – vamos testar se você consegue medir o nível do líquido no caldeirão de maneira adequada. . . :Descrição da falha P: Há uma caldeira a vapor de alta pressão, com 14 MPa de pressão. Ela possui um recipiente de equilíbrio, no qual está instalado um medidor de nível por diferença de pressão. Ao abastecer ou esvaziar a água quando o caldeira não está em funcionamento, o valor medido pelo manômetro fica normal. Pouco depois de o caldeirão ser ligado, o valor medido pelo manômetro fica estabilizado, quase sem mudanças. Após a febre passar, ao adicionar e remover água novamente, o valor medido pelo manômetro voltará a variar normalmente. Verifique o recipiente de equilíbrio: a pressão do gás e a temperatura de resfriamento estão normais. O tubo vertical está completamente cheio, sem obstruções. A pressão do líquido e a temperatura de resfriamento também estão normais, sem obstruções. Verifiquei a alimentação, os cabos e os cartões DCS: tudo está perfeitamente normal. O medidor foi desmontado e enviado ao Instituto Térmico Provincial para inspeção; o medidor está em boas condições. . . Após a inspeção, o medidor foi instalado no caldeira; mesmo após ligá-lo, o problema continuou. Desmonte novamente o medidor e envie-o ao instituto provincial de medição para inspeção; o medidor está em conformidade. Linha de separação---------------------------------------------------------------------------------------------- Aqueles que trabalhavam nos escritórios de design naquela época, designers que trabalharam por 3 anos, 13 anos ou até 30 anos, formavam filas para cuidar desse medidor de pressão do caldeirão, tentando identificar os problemas. Já os especialistas das fábricas, que fabricavam e vendiam esses medidores há décadas, também formavam filas para cuidar desse medidor de pressão do caldeirão, tentando resolver os problemas. Infelizmente, nem eles conseguiram descobrir a causa dos problemas. Naquela época, ninguém conseguiu resolver o problema. Então, hoje, vou ser uma pessoa divertida e fazer uma pergunta interessante para você: você consegue medir o nível do líquido no caldeirão? :P Linha de separação -------------------------------------------------------------------------- O dia e a noite passam rapidamente; faltam 20 dias. Amanhã é 19 de abril de 2018. Amanhã serão divulgadas as respostas, e o dinheiro será pago. Dinheiro, dinheiro, dinheiro! {:2_36:} Linha de separação -------------------------------------------------------------------------- Hoje é 19 de abril de 2018. Faltam 20 dias para o prazo final. As respostas serão divulgadas hoje. As respostas estão no 57º andar. Paguem agora! Envie 20151219 para Haiyou, 100 pequenos yuanes. Envie zdl1966 para Haiyou, 100 pequenos yuanes. :P
Aviso amigável: Na verdade, a resposta para essa pergunta não é nada complicada. É tão simples quanto o número 1, mais ou menos. . . Venha adivinhar logo. :Lol, em 20 dias, quem acertar, eu mando um pequeno presente de 200 yuan pelo WeChat, como incentivo. Enganar você é ser um cachorro.
Por 200 reais, só uma suposição. Está fora da faixa de medição
Por 200 reais, uma pressão tão alta, e ainda por cima é vapor… Será que não vale a pena considerar a condensação?
Encontrei um monstro e fiquei assustado.......
Talvez o nível do líquido esteja cheio, ou o intervalo de medição esteja definido de forma excessiva
Este tópico foi editado pela última vez por budaoweng123 em 30/03/2018, às 08:33. :lol O “Irmão Porco” voltou a desafiar os outros… Apoio! Recipiente de equilíbrio de duas câmaras; há poucas informações disponíveis na internet. Não sei se algum amigo poderia compartilhar algumas informações. Especialmente aqueles que estão em uso no local, é possível tirar algumas fotos deles?
Problema de isolamento térmico? O mais importante é que você não está usando seu painel de controle Jack
Ele disse que a redução de temperatura em fase gasosa e líquida é normal, então não haverá superaquecimento
Dez mil pontos, 40 mil posts… Você passa o tempo todo no fórum no trabalho? . . :lol
Os resultados de 8 anos: você consegue perseverar, e daqui a 8 anos será o mesmo...
Por duzentos, é uma suposição. O líquido lá dentro está abaixo da pressão positiva medida na flange; o que é medido lá dentro é vapor. Não há diferença de pressão, portanto, nada muda!
Vou dividir em partes: você diz que o estacionamento é normal, mas ao dirigir por um tempo, algo fica anormal. Uma possível causa é a interferência dos cabos, como o arranque por frequência variável quando o carro é ligado. Outra causa é a temperatura: tanto no estado de estacionamento quanto logo após começar a dirigir, a temperatura não é alta. Será que a temperatura aumenta depois de começar a dirigir? O vapor afetou a membrana? Se resolver o problema, por favor responda. Estou muito preocupado com esses problemas difíceis
Quanto à primeira questão, a solução é adicionar uma bateria; seria bom testar também um gerador de sinais. Quanto à segunda, claro, pode-se tentar baixar a temperatura com água
Geralmente, a calibração dos recipientes de equilíbrio é feita em temperatura ambiente, com um intervalo de medição de ρgh. Nesse caso, a densidade da água é aproximadamente 1. Quando a pressão atinge 14 MPa, a temperatura é de cerca de 340°C; nessa condição, a densidade da água muda, ficando em torno de 0,6. Assim, o intervalo de medição real também muda, ficando em torno de 60% do intervalo inicial. Ou seja, quando o DCS indica 60%, o recipiente de vapor já está cheio. Por isso, o DCS mantém sempre esse valor em 60%. (Apenas representam minhas opiniões pessoais)
Parece fazer sentido, mas com tanta pressão, não se faz nenhuma compensação por meio de software ou algo do tipo?
Medição de pressão negativa: o circuito da válvula está obstruído, ou o circuito de medição da pressão negativa no recipiente de equilíbrio está obstruído