Escolha do diâmetro do tubo de proteção ao passar os cabos por ele

2018-03-30View Original

Thread Content

Caros amigos, o diâmetro externo de um cabo é de 28,4±3 mm. Será que é possível usar um tubo de proteção de 2” para proteger esse cabo? Existe alguma fórmula para isso?
Reply #22018-03-30
Isso não deve ser um problema. Se for tubo de aço galvanizado em GB, então o diâmetro externo é de 60,3, a espessura da parede é de 3,8, portanto o diâmetro interno é de 52,7.
Reply #32018-03-30
A norma SH/T3019-2016, seção 7.3.4, estipula que, quando um cabo é inserido em um tubo de proteção, o diâmetro interno desse tubo não deve ser menor que 1,5 vezes o diâmetro externo do cabo.
Reply #42018-03-30
GB 50217 5.4.4 A escolha do diâmetro do tubo de proteção e do número de cabos que podem passar por ele deve seguir as seguintes regras: 1. Cada tubo deve conter apenas um cabo. Além de locais importantes como usinas geradoras e subestações, em um motor elétrico, ou em todos os circuitos de um mesmo equipamento de baixa tensão, é permitido instalar no máximo 3 cabos de energia ou vários cabos de controle por tubo. O diâmetro interno do tubo não deve ser menor que o diâmetro externo do cabo, ou 1,5 vezes o diâmetro externo da envoltória de vários cabos juntos. O diâmetro interno do orifício do tubo de drenagem não deve ser menor que 75 mm.
Reply #52018-03-30
Esta postagem foi editada pela última vez por Mar Azul em 30/03/2018 às 17:27. Mesmo que o post acima
Reply #62018-03-30
O diâmetro interno do tubo de aço galvanizado é 52,7. Cabo 28,4±3mm, 1,5 vezes, perfeito.
Reply #72018-04-03
A norma estabelece que, no caso de um único cabo, o diâmetro interno do tubo de proteção deve ser pelo menos 1,5 vezes maior que o diâmetro externo do cabo. Na verdade, a escolha é feita com base nos princípios da facilidade de instalação e no custo adequado.
Reply #82019-02-25
Não é recomendado instalar cabos em tubos de proteção, especialmente aqueles que são multicore e bastante grossos, de acordo com as normas. Isso acontece porque o cabo não consegue fazer curvas tão pequenas ao passar pelos invólucros à prova de explosão, nos cantos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.