Thread Content
O piso antiestático nos compartimentos dos sistemas DCS geralmente é sustentado por colunas e suportes de aço quadrado, mas, com o tempo, esses suportes acabam se soltando ou balançando, o que representa um risco para a segurança das pessoas. Nosso projeto passou a utilizar uma estrutura de malhas de aço I como suporte, o que resolveu muito bem os problemas relacionados a isso. Concretamente, como mostrado na figura abaixo:
De fato, também tivemos problemas semelhantes na nossa sala de gabinetes; posteriormente, reforçamos-a parcialmente com aço angulado.
Não consigo entender muito bem: quais são os suportes para a instalação dos seus gabinetes? É possível compartilhar mais algumas fotos?
A nossa unidade é composta por estruturas de alumínio integradas, então sua estabilidade não é tão boa quanto a das vossas. Com o passar do tempo, o piso acaba se deformando
A base do gabinete é um pouco mais alta do que a base do piso; a distância entre elas é de 800x800. Já a base do piso tem uma distância de 600 entre si. Sobre a estrutura de aço do piso, é necessário colocar uma camada de aço quadrado oco com dimensões de 600x600, e só depois é que se coloca o piso propriamente dito.
Geralmente não são suportes mecânicos separados? Os outros usam os suportes já existentes no piso? As pessoas que fazem o suporte normal devem ter poucos problemas para se mover, não é?
Obrigado pela resposta. Sobre a base de aço dos canaletos do piso, deve-se também colocar uma camada de aço quadrado oco com dimensões de 600x600. Quando o aço quadrado oco estiver no lugar, espero poder continuar compartilhando fotos
No futuro, será muito complicado soltar ou puxar os fios
Isso realmente é uma questão um tanto problemática: a construção exige algum esforço, e após a entrada em operação há poucos cabos a serem instalados, o que representa uma garantia de segurança para os técnicos de manutenção.
Tudo é soldado como um todo? O que fazer com as alterações posteriores? Ainda precisa usar solda elétrica?
É errado deixar o piso eletrostático assim seco; assim, não se aproveitam as vantagens desse tipo de piso. Isso acaba sendo um erro grave.
É uma violação das normas? Por que não é correto?
É o resultado de anos de experiência prática; além de ser incômodo para passar os cabos, é uma solução que resolve o problema de uma vez por todas.
Não é uma solução permanente. Se for necessário expandir a sala dos armários, será preciso realizar trabalhos de solda e eletricidade para concluir as obras. Já nos casos em que são utilizados suportes de instalação móveis, não há necessidade disso, o que evita os riscos associados ao uso de fogo durante as obras na sala dos armários.
Vinte anos depois, os funcionários responsáveis pela atualização dos sistemas de controle vão xingar enquanto trabalham: curse: