Thread Content
Preciso de ajuda para entender como usar o bloco funcional DCS da Honeywell. O que significa a área marcada em vermelho? Obrigado a todos
DI: Feedback de funcionamento do equipamento.
SI: Intertravamento de segurança; pode ser configurado para “parar” ou “operar”.
OI: Saída STATE0 – se STATE0 estiver em “parado”, a saída do bloco será “parado” quando OI for 1.
OI: Saída STATE1 – se STATE1 estiver em “operando”, a saída do bloco será “operando” quando OI for 1.
A prioridade do SI é maior que a do OI
Os tons vermelhos referem-se aos valores BOOL; não se trata de uma mudança de cor específica para as linhas BOOL. 0 (OFF) é representado por vermelho, e 1 (ON) por verde.
Obrigado, pode dizer qual é a função? É que não entendo qual é a função de cada recurso, nem como usá-los. Não conheço bem os diferentes módulos funcionais do Honeywell C300. Existe algum material sobre isso? Obrigado
DI: Quando fica verde, significa que o dispositivo está em modo de funcionamento normal. Quando fica vermelho, significa que o dispositivo é desligado à força. SI: Quando fica verde, significa que o dispositivo está em modo de segurança. Neste módulo, é possível definir se o modo de segurança deve estar ligado ou desligado. DI é o sinal de feedback deste módulo; geralmente, fica vermelho quando o relé responsável pelo funcionamento do dispositivo está desligado (dispositivo desligado), e fica verde quando o relé está ligado (dispositivo ligado). DO é a saída deste módulo (sinal enviado para o campo)