Transmissores de pressão de longo alcance, tubulações de transmissão de pressão e válvulas de base costumam entupir

2018-04-04View Original

Thread Content

Tanque de hidrogênio sulfídrico, com um transmissor de pressão remoto instalado; a válvula de base e os tubos de medição de pressão ficam frequentemente obstruídos, ocorrendo também fenômenos de cristalização. Qual é uma boa maneira de lidar com isso?
Reply #22018-04-04
Os componentes não são puros, são cristais formados por reação; para saber disso, é preciso ver quais são os componentes dos cristais.
Reply #32018-04-04
Nestes casos em que há tendência à cristalização, é melhor usar transmissores com flange de inserção. Fique à vontade para ligar e tirar dúvidas: 13669196109
Reply #42018-04-05
Obrigado, essa solução também foi considerada. Para fazer as modificações técnicas, é preciso abrir furos nos tanques, o que é muito complicado.
Reply #52018-04-05
1. Tire uma foto no local e envie, ou desenhe um esquema e tire uma foto dele para enviar. Se conseguir expressar claramente a posição de instalação e o tamanho da abertura, está tudo bem. 2. Qual é a temperatura do tanque?
Reply #62018-04-05
Se a temperatura não for muito alta, é melhor usar um flange para as medições, um tipo de flange inserível, o que permite evitar efetivamente as interferências causadas pelo cristalização
Reply #72018-04-05
Parece que o aquecimento convencional também não funciona, certo? A válvula na raiz tem o aquecimento reforçado; quanto ao tubo de transmissão de pressão, ele não possui isolamento térmico. Como proceder com o uso de líquido isolante?
Reply #82018-04-06
O gás hidrogênio sulfídrico que está no tanque… O hidrogênio sulfídrico, também conhecido como Liu Xiaoqing ou Liu Mang Lao Mei Er. O hidrogênio sulfídrico é um gás ou um líquido? O irmão está confuso, por favor, me ajude
Reply #92018-04-08
O hidrogênio sulfídrico é um gás, pertencendo a um meio misto gasoso-líquido
Reply #102018-04-08
É utilizado aquecimento elétrico, e também há um tanque de isolamento. A temperatura do aquecimento elétrico é ajustada para 120 graus. A válvula de fechamento na parte inferior é uma válvula de globo com diâmetro DN25; o tubo de conexão tem diâmetro de φ18
Reply #112018-04-08
Isso já foi considerado: é preciso fazer uma abertura no tubo, e isso deve ser feito durante as grandes manutenções
Reply #122018-04-08
1. Já que o “hidrogênio sulfídrico é um gás”, como é possível que haja cristais que obstruam os tubos, se a medição da pressão é feita através de tubos grossos localizados no topo do tanque? 2. Acho que o problema de entupimento se deve, em primeiro lugar, ao fato de os tubos que vocês utilizam serem muito finos; e, em segundo lugar, à localização inadequada da fonte de água. 3. Acho que, no local de onde vocês obtêm a matéria-prima atualmente, mesmo que se faça a modificação para usar flanges, ainda assim haverá problemas frequentes com a formação de camadas cristalinas, o que tornará as medições inválidas
Reply #132018-04-08
Este tópico foi editado pela última vez por zhbst em 2018-4-8, às 22:06. Como se trata de transformadores de pressão, os tubos utilizados para medir a pressão costumam ser pequenos. Em nossa torre de destilação de águas residuais contendo hidrogênio sulfídrico, também ocorrem cristalizações na parte superior dos tubos de medição da pressão. O importante é garantir um bom aquecimento desses tubos. Claro, como você disse, o uso de tubos mais grossos também pode resolver o problema. Mas muitos equipamentos vêm já prontos, o que torna as coisas bem complicadas.
Reply #142018-04-09
Todo o trecho, da raiz até a flange de medição, deve ser submetido a tratamento de aquecimento contínuo.
Reply #152019-02-21
O método mais comum para evitar o entupimento dos tubos de medição é a utilização de um líquido isolante (líquido de limpeza). Quando ocorre um entupimento, basta abrir facilmente a válvula do líquido isolante para realizar a limpeza, o que torna o processo simples e eficaz. Também é possível limpar e higienizar regularmente o tubo de pressão, para prevenir entupimentos. Se os entupimentos ocorrem com frequência (várias vezes por dia), pode-se utilizar o modo de lavagem automática, sem necessidade de intervenção manual. Pela experiência de uso em nossa empresa, essa situação é bastante rara. Claro, também é possível usar outros métodos de medição, mas isso não necessariamente resolverá o problema de obstrução do tubo de pressão. Por enquanto, a medição da pressão ainda depende do uso de tubos de medição de pressão. Lembrando que, na configuração do fluido de isolamento, é necessário levar em consideração condições relevantes: meio, temperatura, pressão, método de instalação dos instrumentos, especificações das tubulações de medição, entre outros. Uma configuração inadequada pode afetar a eficácia da proteção contra obstruções. ,
Reply #162019-02-21
Encurtar o tubo de medição de pressão, adicionar tubos de isolamento e sistema de aquecimento
Reply #172019-02-21
Calcule: ao adicionar uma placa de orifícios de controle para o fluxo de vapor, com o objetivo de equilibrar a pressão de medição, é possível reduzir o entupimento

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.